首页 > 装修知道 > 公装设计 > 酒店宾馆/客房 > 酒店供配电设计哪种好?

酒店供配电设计哪种好?

浏览次数:1822|时间:2024-04-30

热门回答

2024-05-04调皮捣蛋妈
不知道你要问什么。但从负荷表你还必须加以下类容:
1   消防负荷,这个主要有消防排风送风系统。还有消防控制室的设置你也没有具体阐述和安排。
2   底层为车库应该从低压配电室单独配电出来,根据车库的要求是不是机械车库不是按一般的车库设置配电箱和防火配电(包括防火门等的配电)。车库照明:10W/m2;1200x10/1000=12KW这个车库照明你也漏了。
3   二楼有KTV必须单独设置配电箱,一边二次装修用。
4   暖通专业的负荷需要考虑的话还差这一个专业的资料负荷。
5   应急负荷必须考虑,主要要配置应急电源和双投的选型。
6   3~22楼标准层每层600   总负荷大概为19x600x100/1000=114KW,

209

2024-04-22海天浪涛
变电所的主接线和电气主接线意思大体差不多,电气主接线是指发电厂和变电所电气部分的主体,反映各设备的作用、连接方式和回路间的相互关系
对主接线要求:可靠性、灵活性、经济型
基本形式:单母线(包括单母线分段和单母线带旁路)、双母线(包括双母线分段和双母线带旁路)。3/2接线(500KV以上用到)、4/3接线(全世界暂时只有加拿大的一个水电厂用)

84

2024-04-26vivilovetu
不知道你要问什么。2024-05-06会员3533454
按照不同种类负荷分别计算出【计算负荷】,   
主要分类:照明、动力、其它   
高层建筑供配电设计,一般照明占30%,动力(主要是空调)占60%,其它占10%   
不同负荷,有不同的【需用系数】、【功率因数】,有时还要考虑【同时系数】、【负载率】等。   因酒店通常为一、二类供电,需要低压双电源供电,故选择2台变压器。   
(以上仅提供思路,过程不一定严谨,供参考)

28