首页 > 装修知道 > 装修设计 > 整套设计 > 矿棉板外墙保温施工方案是什么外墙保温会影响安全吗?

矿棉板外墙保温施工方案是什么外墙保温会影响安全吗?

浏览次数:2943|时间:2024-04-05

热门回答

2024-04-12聰軎膥賳过
外墙保温系统施工方案是以聚苯乙烯泡沫板为保温材料,采用粘钉方式将苯板固定在墙体的外表面上,聚合物砂浆作保温层,以耐碱玻纤网格布为增强层,外饰面为涂料、彩色砂浆或面砖的外墙保温系统

36

2024-04-20叹久妞子
外墙保温系统施工方案是以聚苯乙烯泡沫板为保温材料,采用粘钉方式将苯板固定在墙体的外表面上,聚合物砂浆作保温层,以耐碱玻纤网格布为增强层,外饰面为涂料、彩色砂浆或面砖的外墙保温系统

254

2024-04-09我心起飞扬
外墙保温基本不影响安全问题,一般有外墙外保温盒外墙内保温,保温材料一般附着在结构上,结构没问题,当然安全了。目前一般采用外墙外保温比较多,它首先保温性能覆盖全、阳台坠落和保温那是2码事,不是做保温才使阳台坠落,那是结构的问题,最常见的是阳台板钢筋下沉而使受力达不到设计要求的原因 ??你说的很简单,就在阳台的外面加1层挤塑板,厚80的,这个密度高,保温效果好,重量轻,施工方便 ?? ??能源浪费少等!

56

2024-04-10karenhoney
外墙干挂石材内嵌岩棉保温施工方案 第一,工艺流程:基层处理→测量放线→石材龙骨分隔、安装→裁切岩棉板→粘贴岩棉板并用塑料膨胀螺栓固定→岩棉板隐蔽检查验收→干挂石材、打胶→幕墙专项验收。 第二,按照建筑外墙设计要求进行石材龙骨的测量放线,并安装石材龙骨。 第三,岩棉板裁切、安装:按照石材龙骨的间距进行岩棉板裁切,并自下而上沿水平方向横向交错铺贴。从墙体拐角处开始垂直交错连接固定板材。阴、阳角处岩棉板交错互锁。门窗洞口四角处岩棉板不得拼接,应采用整块岩棉板切割成形切口与板面垂直,墙面的边角处应用同样的保温板粘贴固定。板上下应错缝排列,错开距离1/2板长。嵌 ??填用窄条岩棉板宽度不得小于150mm。 第四,岩棉板固定:岩棉板锚固件的安装入结构墙深度不小于50mm。选8×120mm的塑料膨胀螺栓锚固,采用电锤在外墙钻孔,孔径为12mm;孔深为120mm(含保温板厚度),使岩棉板与外墙面紧密结合。 ??锚固点紧固后应低于岩棉板表面1~2mm。锚固点的布置方式:在岩棉板四角及水平缝中间均设置锚固点。锚栓件的安装纵向间距300mm,横向间距400mm,梅花形布置,基层墙体转角处加密至间距200mm,并满足设计及相关标准的要求。 第五,防雨、潮措施:在岩棉板施工完的顶部未挂石材打胶之前,用塑料布苫盖好,防止下雨渗漏于岩棉板内侧。 第六,单个锚栓检查抗拉承载力标准值大于等于0.3kN。 第七,施工中各专业工种应紧密配合,合理安排工序,严禁颠倒工序作业。 第八,应防止重物撞击墙面而损坏岩棉保温板,一经发现及时修复。 第九,层间防火:在每层楼的楼板项标高处,沿处墙四周设一道层间防火封闭隔离带,因外墙石材内表面距外墙有200mm空隙,为防止火灾发生后,火势从此空隙处向上层蔓延,故此设层间防火隔离带,材料采用1.2mm厚镀锌钢板50mm厚防火保温矿棉板,镀锌钢板一端用射钉固定在外墙上,射钉间距500mm,另一端搭在横向角钢龙骨上固定。 ??希望有所帮助。

44