2024-05-04陆陆1234
一、环网柜是一个约定俗成的叫法,原指的是负荷开关柜用于环网式供电,现在经常被人当作负荷开关柜的代名词,而不管是否被用于环网式供电。负荷开关柜可以用于环网式供电、中压分界室派接、中压末端变电室供电,各地区供电部门对允许使用负荷开关加熔断器保护的变压器的规格要求不一,象重庆一般要求(公用)变压器容量不大于800KVA\专用变压器容量不大于1000KVA,深圳地区可能是1600KVA。 为了提高供电可靠性,有些线路要合环运行(俗称手拉手),或有可能进行负荷割接(将一条线上的负荷切换到另一条线上),实现这些功能的配电柜就叫环网柜。另外有进线、出线、联络柜等。太多了! 二、而隔离开关是高压开关的较简单的一种,它的用量很大,约为断路器用量的3一4倍。隔离开关的作用是在线路上基本没有电流时,将电气设备和高压电源隔开或接通。由于有明显的断开点,比较容易判断电路是否已经切断电源。如检修时就常用隔离开关把电源断开,检修好后再接通,以保证工作上的安全。有的隔离开关在闸刀打开后能自动接地,以确保检修人员的安全,这种隔离开关称为带接地刀的隔离开关.  三、环网柜安装方法是:  1、你所在供电局的管辖区内是否局里要求是用负荷开关柜; 2、你在以后的检修或者其它操作时断电时电流是否偏大,若大就必须先环网柜装置,若很小或者没有就可以选择隔离开关; 3、你的进线是几回线路,如果有两条进线,就是使用环网柜装置来进行双电源切换了。

196

2024-05-11随风思恋
2024-05-02我吃了一鲸
glx24环网柜山东伊莱克电力牌子好。所谓“环网柜“就是每个配电支路设一台开关柜(出线开关柜),这台开关柜的母线同时就是环形干线的一部分。就是说,环形干线是由每台出线柜的母线连接起来共同组成的。每台出线柜就叫“环网柜“。实际上单独拿出一台环网柜是看不出“环网“的含义的。

121

2024-05-07疯荷日狸
目前,我国使用最多的环网柜主要为负荷开关+熔断器柜、空气绝缘负荷开关柜,其次是真空负荷开关柜。SF6绝缘的负荷开关柜、断路器柜除在特区使用较多外,内地很少使用。环网柜不仅适合环式配电系统,同时也适用于当前大多数10kV配电系统的放射式或树干式配电的终端配电所接线。 过去国产的负荷开关由于易出现触头灭弧性能差,三相不同步分、合闸,故障开断能力小,操作困难,寿命短的缺陷,从而限制了安装在断路器柜内的使用。现在装在环网柜内的新型负荷开关在结构上作了很大的改变,其触头形式为筒形触头,上带筒形灭弧管,在断开电流过程中,主触头分开后几毫秒内还传导电流,然后迅速断开,保证了主触头之间不产生电弧,因此具有良好的电气性能,提高了负荷开关的开断能力和寿命。当前10kV负荷开关的开断能力有400A、630A和1250A三种,分别可以分合5000kVA、8500kVA和17000kVA负荷。负荷开关的操作方式有伞齿轮手动、旋转手动、交流或直流电动操作。各种操作方式均带弹簧储能机构。当开关轴旋转,使曲柄弹簧机构的螺旋压簧储能,在过死点将触电管相应移至“合”或“分”的位置后,能量释放,达到高速度分、合闸。弹簧储能机构使手动操作人员操作更加方便。现在大多负荷开关环网柜都采用手动操作方式。 在负荷开关+熔断器组合的环网柜中,熔断器是开断电流很高的限流熔断器,开断过程是熔体熔化而引起的电弧在石英砂作用下灭弧断开电路,同时熔断器撞针启动负荷开关的脱扣键 (即弹簧储能撞击器),使负荷开关三极触头同步分闸。整个开断过程按反时限的时间特性,在10ms内迅速切断故障,不会出现缺相供电现象。由于动作时间很短,转移电流(熔断器的熔体熔断使弹簧储能撞击器将负荷开关分闸的整个过程中线路承受的故障电流)远小于故障电流峰值,有效地保护了线路和设备。因此负荷开关+熔断器环网柜保护更安全、可靠,线路设计也不需短路电流校验,节省了线路造价。环网柜结构紧凑,比手车柜散热好,外形尺寸小,同时可以靠墙或离墙安装,占地面积小,节约土建造价。 环网柜一般采用手动弹簧储能操作方式。当采用电动弹簧储能操作,并设有继电保护、信号要求功能的环网柜时,应根据要求提供交流或直流二次电源,一般宜采用交流弹簧储能操作方式。交流二次电源可由电压互感器柜提供。小型系统宜采用手动弹簧储能操作方式。此时,超温、瓦斯保护和信号显示所需的电源,因超温和瓦斯都是在变压器运行状态发生,为简化系统、节省投资,保护、信号电源可从变压器低压侧引出,与超温、瓦斯信号线共用一根控制电缆引至环网柜。

287