2024-05-07猪猪侠xtt
所以不难检查,就是这个电器的故障,你合闸还会跳跳闸一般是过负荷或漏电引起。厨房过负荷可能性不大。通常电饭锅,就是漏电。
你开哪电器会跳闸、电水壶等插头进水就漏电。哪地方漏电不排除故障。如果所有电器插头都拔掉还跳闸,就是线路故障了

245

2024-04-28最爱小白菜@@
你说的问题分析1,按我看法,2,你就同空开下拉一条明线给厨房用几天看一下,如果还是跳闸,带漏电保护,没问题的话,刚装修完:你先把空开换个安数大少少的试一下,可能就是某个地方漏电了

195

2024-05-15怪叔叔是绅士
换一个不带漏电保护的试一试,如果不跳说明有漏电故障;如果依然跳闸则可能是短路或过载。
确定是漏电,则逐一去掉厨房电器,直到去掉某个电器不跳了就是这个电器漏电,若是暗敷电线漏电就无能为力。
若跟是否选用漏电保护开关无关,那就首先计算功率是不是超了,若不超,检查电器和线路有无短路,当然没有万用表和摇表,这个不好查,那就请专业人士来吧

244

2024-05-06葉落罒無痕
检查线路!这些问题属于软问题!不好解决的!
你的空开是多少A的? A数是不是小很了?

133

2024-05-11fengzhong031
厨房用电大,换一个安培大一点的漏电保护器

165

2024-05-170.0哆啦A梦0.0
漏电是有的,零线有未经过空开的同时在厨房存在?

232

2024-05-02clubsummer
是不是有地方短路