2024-05-04Honeychurch
电线有破皮。你可以把厨房的漏电开关和其他的换一下看看。有的是插电不工作,会不定时跳闸,像冰箱就是。还有就是漏电开关坏了,开关进蒸汽。要是楼房破皮基本排除电器太多

223

2024-04-25流沙沙沙沙沙
厨房的空气要潮湿一点要是插座或用电器用热气熏着有可能就会漏电要是厨房用的是漏电保护器就会造成漏电跳闸。

276

2024-05-10每天好心情11
原因:厨房设备漏电电流过大(如冰箱,洗衣机,抽油烟机等)或者空开过小(例如空开整定值太小如<20A的那种小空开)。解决办法:1.检查厨房设备正常漏电电流是否过大(用电流表或带显示的电表测一下就可以看出来了),如果太大,就需要检修家电或者重新包扎一下家电;2.空开过小,则更换一个空开即可,换成整定电流为20A或者25A的空开(用电设备较多),但是不能大于总空开。(根据经验来看,很多时候都是空开过小,或者整定电流过小。)

196

2024-04-22蓝天勒蓝天
厨房容易产生冷凝水,看厨房插座是否进冷凝水。

294

2024-04-25童心惠敏
更换一个功率相同的空开,应该就好了

17

2024-04-29小悟空harrywang
这个我常见,是漏电开关太敏感.要不换空气开关肯定不会跳闸