卫生间插座配32A2P漏电断路器;空调挂机用25A2P断路器。
只能告诉你个大概实际上与你布线的粗细有关;柜机用32A2P断路器、厨房的照明灯配16A2P断路器;厨房插座配32A2P漏电断路器,一般是额定电流的二倍。总断路器配100A2P漏电断路器:每个房间包括卫生间;每个房间的插座要配16A2P漏电断路器