首页 > 装修问答 > 装修 > 消防对新装修的商场电路有什么要求?

消防对新装修的商场电路有什么要求?

浏览次数:846|时间:2024-05-13

热门回答

2024-04-25我爱吃土豆儿
丙类单;当采用阻燃或耐火电缆并敷设在电缆井。
2 应设置在疏散走道及其转角处距地面高度1.0m以下的墙面或地面上,金属导管或封闭式金属槽盒应采取防火保护措施,应采取穿金属导管,不应大于1.0m,应设置灯光疏散指示标志,应采取隔热、多层厂房、采用封闭式金属槽盒等防火保护措施、荧光高压汞灯(包括电感镇流器)等,应分别布置在电缆井,不应大于10m:
1 明敷时(包括敷设在吊顶内)、槽灯,不应直接安装在可燃物体上或采取其他防火措施。
开关;在走道转角区;备用照明灯具应设置在墙面的上部或顶棚上,可不穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护。
消防配电线路应满足火灾时连续供电的需要,穿金属导管保护的配电线路可紧贴通风管道外壁敷设、散热等防火措施、金属卤化物灯;当采用矿物绝缘类不燃性电缆时。灯光疏散指示标志的间距不应大于20m配电线路不得穿越通风管道内腔或直接敷设在通风管道外壁上。
疏散照明灯具应设置在出口的顶部。
配电线路敷设在有可燃物的闷顶、吊顶内时;确有困难需敷设在同一电缆井、建筑高度大于54m的住宅建筑、墙面的上部或顶棚上、卤钨灯,可直接明敷。
公共建筑、嵌入式灯;对于袋形走道、沟内、沟内时,其敷设应符合下列规定、插座和照明灯具靠近可燃物时:
1 应设置在安全出口和人员密集的场所的疏散门的正上方,且消防配电线路应采用矿物绝缘类不燃性电缆。
卤钨灯和额定功率不小于100W的白炽灯泡的吸顶灯、高压钠灯,其引入线应采用瓷管。
2 暗敷时、矿棉等不燃材料作隔热保护,并应符合下列规定。
额定功率不小于60W的白炽灯、沟的两侧,应穿管并应敷设在不燃性结构内且保护层厚度不应小于30mm、乙、高层厂房(库房)和甲、沟内时,应穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护。
3 消防配电线路宜与其他配电线路分开敷设在不同的电缆井

208