首页 > 装修问答 > 装修 > 装修过程中钉子钉到穿电线管里,导致那趟线老跳闸,电工说把零线和火线对调一下就可以了,?

装修过程中钉子钉到穿电线管里,导致那趟线老跳闸,电工说把零线和火线对调一下就可以了,?

浏览次数:273|时间:2024-05-05

热门回答

2024-05-01好多好多猪
你家电工也太能蒙骗了!肯定要换线的,轻则跳闸损害你的电器,重则漏供担垛杆艹访讹诗番涧电老化发生火灾!赶紧拉掉线重新排线吧,后患无穷啊!

64

2024-05-20davidzeng168
这是没办法中的办法,当然,换线是最理想的。
因为钉子钉到穿电线管中的火线破损,高电位线就容易通过墙体漏电;经零、火线对调后,低电位线就不容易通过墙体漏电,尽管也有可能漏电,但漏电流供担垛杆艹访讹诗番涧极轻微,不足以达到漏电开关的最低跳闸电流,可以应用。但负载很大时,回路电流就会剧增,那时漏电流就会增大引致跳闸的。

268

2024-05-02尹才宝贝
对调线路是不安全的,有隐患,处理可以换线或在问题处加以过路盒。从你介绍的情况看,你接的电器外壳是接地的。如果漏保出问题(或无漏保),电器外壳将带电,极其危险。建议马上处理。

180

2024-05-09杜佳妮625
把钉子拔出来不就行了,或者锭坏的那段你换掉或者拉一断明线解掉里面的线

159

2024-05-20苏潇若之苏苏
决对不行,必须换线

163