首页 > 装修问答 > 装修 > 家里新装修(金德)水管试压,加压到11。一小时后降到10,四小时后降到0.8,是什么问题,能通过吗?

家里新装修(金德)水管试压,加压到11。一小时后降到10,四小时后降到0.8,是什么问题,能通过吗?

浏览次数:2562|时间:2024-05-06

热门回答

2024-04-24单曲5678
如果还和上次的压力一样,就需要仔细检查水管的接口.如果没有水印就是总阀门封闭不好先检查进户自来水的总阀门和墙上的出水口的堵头是否漏水.然后二次打压,在接口下面衬上报纸观察,就可以通过啦

277

2024-05-08彷徨爱情
不合格,有地方渗漏,加至试验压力后一小时内压力降不超过0。5公斤

175