2024-04-19Honeychurch
1.5线作为灯线足缉饥光渴叱韭癸血含摩够了,它的载流量14A以下,你的电灯会有多大?何况你量的是电线的直径,而不是截面积

296

2024-04-25爱上牛肉面
常用装修的电线有1缉饥光渴叱韭癸血含摩0平方、6平方、4平方、2.5平方、1.5平方;根据电器耗电量不同区别使用;你说的是1.5平方的电线,单纯的做灯线是可以的。

274

2024-04-07一个老神仙
首先你要知道,1.5平方米的线其载流量为8A,灯泡的瓦数通常为35W,额定电压为220V,通过计算单只灯泡的电流为:0.15A,房间的灯泡最多不超过10盏,实际计算的电流远远小于导线1.5载流量所允许的电流,所以,这是合理的!!!!

295

2024-04-21穿跑鞋的公主
神经病,电线是量直径吗

74