首页 > 装修问答 > 装修 > 电路故障,房子装修好了,空调那一路没电,测得火线和零线没有220v和地线有220v?

电路故障,房子装修好了,空调那一路没电,测得火线和零线没有220v和地线有220v?

浏览次数:685|时间:2024-04-06

热门回答

2024-04-14吕鹤是谁
空调插座的零线断路。当然希望是前端零线未接,必须找到断点
如果是墙壁里面断了而且又不是穿管就只能将地线改成零线,因为将地线直接当零线用会导致漏保跳闸,就是这一个插座的地线前端改接到零线上

231

2024-04-07华鑫绿创
从我经验验看是你这是多条独立线路接混了,可小心时间长了他们会说是你自己 用坏的了。还要快!这你去找装修单位让他们给你检查的啊哈

91

2024-04-10下雨天2017
问题 是检修判断故障点都需要实地勘查,光从有无电压来审视可能离真相太远。

69

2024-04-07dream959595
公用零线通往空调那一路的部分断开了,你得查看接口或更换零线。

26

2024-04-10天吃星星蒂小娜
零线问题,检查零线接头,或是中间断开

83

2024-04-15亓亓小屋
应该是零线断线,或者是将零线与地线接在一起了。

309

2024-04-09zhuyutong215
火线没问题,空调用的零线断路所致

96

2024-04-20童鞋哈哈
用电器短路或插座坏

285