首页 > 装修问答 > 装修 > 装修时电钻把墙内线打坏了。送电就跳闸。?

装修时电钻把墙内线打坏了。送电就跳闸。?

浏览次数:2786|时间:2024-05-11

热门回答

2024-04-28愛戀寶寶
楼主 你好 你家的问题出在进户线上 一搬买来的房子 进户后的总闸在进门的地方 管子的走向也就是上下一直线 主要打破的迹象在箱子下面的踢脚线条 一般不会超出家用总电箱的宽度 从你说的情况看 一跳就是几个单元 从我的估计是 打破的是接地线和领线 还有你们要查 也只有一个单元一个单元的送电在调试 漫漫的缩小范围 至于换线 要看以前用的主线管的材料(PVC还是铁管)要是前者 你查到是那路线的问题时候 那踢脚线全懈掉 在直接换线就好了 要是铁的就麻烦点 要把打破那里搞开点 要不会在打破那里刮伤新换的电线的绝缘层 这些活 你最好找个有电工操作证的人来搞 一点懂的人没有用~ 希望可以帮你解决问题~还有什么要问的请留言就是~!

76

2024-05-19民辉窗帘布艺
属于软故障按照电钻走过的痕迹,好顺线用啊~~~~~~~~~~ 看你家的情况应该是已经装修完工了吧,用万用表逐步检测,不易排查,是短路引起的,要下点功夫。 还有即使要废除这条线路,也要找到短线口

67

2024-05-10王子麻麻
先把所有的开关关了,然后一个个地送电,先找出是哪能根线漏电,就把哪根拉出来换过就可以了

131

2024-04-30三石太保
晕,比较麻烦,看来你家打坏的不单单是你家的室内线,也可能是你家的进户线被KO了!怕怕。检查进户线看有短路的地方没

316

2024-05-12瓜的小妞
装修时走线应加保护套管的,如果有保护套管现就可以顺利拉出,重新穿线就可以了。

319