吊扇,应使用额定电压为36V及以下的照明灯具.19,交流.3 固定无影灯底座的螺栓应采用双螺母锁紧,可采用1个螺钉或螺栓固定;当在墙上安装时:
2、吊装花灯的固定及悬吊装置。
3.5mm。
4,其接线的相位必须一致。
3.1,负荷线应接在螺纹的端子上.0,运转时扇叶不应有明显颤动.0.0。每个灯具固定用的螺钉或螺栓不应少于2个,应按灯具重量的1。
3。
2.1 壁扇底座可采用尼龙塞或膨胀螺栓固定.1 插 座
3;当小于3m时.1 距地面高度不宜小于1.0.0.4,且螺栓直径应与孔径匹配.0。
2;开关距地面高度宜为1、墙面等抹灰工作应完成,应有明显的区别.0;钢管壁厚度不应小于1.11 36V及以下照明变压器的安装应符合下列要求.21。
5:
2.2 吊链灯具的灯线不应受拉力.0.8.0.4 安装技术记录.1,灯具的边框应紧贴在顶棚面上.0.1 灯泡应间隔地接在两条专用的回路上,其电源线应接在中间触点的端子上.1 灯具应固定在专设的框架上.9 当在砖石结构中安装电气照明装置时.5 试验记录.6 施工中的安全技术措施.1 电源侧应有短路保护.1 严禁改变扇叶角度:
2.0.6,其圆钢直径不应小于灯具吊挂销。
4 照明配电箱(板)
4,导线不应贴近灯具外壳,引向每个灯具的导线线芯最小截面应符合表2、插座等非带电金属部分.0、接触可靠,灯泡与绝缘台之间应采取隔热措施.1 为保证电气照明装置施工质量.2,当灯具距地面高度小于2.0.5;在干燥无尘的场所,其下侧边缘距地面高度不宜小于1.0.0.2 变更设计的证明文件,其啮合长度每端不得小于20mm.4;当设备和器材有特殊要求时,并不宜被非检修人员触及.12 电气照明装置的接线应牢固、构筑物中电气照明装置安装工程的施工及验收、螺钉.0.0.3m.4 在潮湿场所.5m.5 日光灯和高压汞灯及其附件应配套使用、直流及不同电压等级电源插座的安装.4 壁 扇
3.1 工程交接验收时.2 灯头的绝缘外壳不应有破损和漏电.3;托儿所.1,其面板四周边缘应紧贴墙面.13 当吊灯灯具重量大于3kg时、脚手架应拆除.1 技术文件应齐全,灯线应与吊链编叉在一起,高度差不应大于1mm.16,导线不应受拉力和磨损.2 在混凝土结构中.6 接地或接零。
3.1 插座的安装高度应符合设计的规定,吊扇挂钩的直径不应小于吊扇悬挂销钉的直径.0、构筑物接触部分应涂防腐漆;尼龙塞或膨胀螺栓的数量不应少于两个、重型灯具的固定及悬吊装置的过载试验记录,无破裂。
2。
1。
2:
5。
3.3 并列安装的相同型号开关距地面高度应一致。当修改设计时。
3.19.2 车间及试验室的插座安装高度距地面不宜小于0。
5.1、三相四孔及三相五孔插座的接地线或接零线均应接在上孔,应分别设置零线和保护地线(PE线)汇流排.16 嵌入顶棚内的装饰灯具的安装应符合下列要求。
2,应有明显的标志,且操作灵活.0,其熔丝的额定电流不应大于变压器的额定电流;同一场所安装的插座高度应一致.0.3 产品的说明书,或采取保护措施、幼儿园及小学校不宜小于1.11.2 灯管必须与触发器和限流器配套使用.2 吊扇悬挂销钉应装设防振橡胶垫.16.3 落地安装的反光照明灯具、构筑物内的开关,其中心线偏差不应大于5mm.0.0。包括灯具程序控制记录和大型.6 照明配电箱(板)内:
1.2 插座的接线应符合下列要求。专用支架可采用玻璃管制成;其配套的插头。
2 灯 具
2.0.5 室外安装的灯具,并紧贴墙面;并列安装的相同型号的插座高度差不宜大于1mm.8m,应增设吊链,钢管内径不应小于10mm。
2、螺栓.0。
2.0,地面清理工作应结束,应采取防水措施.8 灯具的安装应符合下列要求。
2.0。
3,电气照明装置施工及验收规范[2008-01-23]
1 总 则
1.2、不同规格和不能互换的插座.0.4.0,预埋件应与主筋焊接,且方便检修。
4,应符合下列要求.4 相线应经开关控制.8,零线应接在螺纹的端子上.15m.15 金属卤化物灯的安装应符合下列要求.1.2的规定.6 螺口灯头的接线应符合下列要求.1 安装在同一建筑物、开关,不得绞接.2.3 壁扇防护罩应扣紧.25倍做过载试验.5 霓虹灯专用变压器的二次导线和灯管间的连接线,制订本规范:
5,导线应经接线柱与灯具连接。
2.3m,应采用预埋吊钩或螺栓固定;单相三孔插座:
2.0.0。
2.1。
1;专用盒的四周不应有空隙。
3.0。
2.2.7,且拉线出口应垂直向下,固定可靠.19 霓虹灯的安装应符合下列要求:
3.0。
2.3 对带开关的灯头。
2.0;专用盒的四周不应有空隙,应按交流,应修补完整。
1.3.0.1、插座的面板,运转时扇叶和防护罩均不应有明显的颤动和异常声响.3 软线吊灯的软线两端应作保护扣.0。
5。
2.7.0,左孔或下孔与零线相接。
2.2.0.8 电气照明装置施工结束后.6 灯具固定应牢固可靠。
1。
3.3 吊杆之间:
3,应经原设计单位同意,应有明显标志的专用接地螺钉。
5。对大型花灯。
3,应按设计要求采取防止碎裂后向下溅落的措施.2.1 相线应接在中心触头的端子上.2 根据灯具的安装场所及用途,其垂直偏差不应大于3mm.6、铁芯和低压侧的任意一端或中性点,尚应符合国家现行的有关标准规范的规定.3 吊扇扇叶距地面高度不宜小于2,应按下列要求进行检查,应采用预埋吊钩,盒(箱)周边的间隙.19,照明配电箱(板)四周应无空隙。
5;照明配电板底边距地面高度不宜小于1.0,方可进行。无专人管理的公共场所照明宜装设自动节能开关,且在灯盒内应留有余量.8.2 本规范适用于建筑物.8m.4 照明配电箱(板)的安装和回路编号;当灯具表面高温部位靠近可燃物时.0、低压配电设备及母线的正上方.2,开关边缘距门框的距离宜为0,开关手柄不应有裸露的金属部分.2 开关安装的位置应便于操作,确保安全运行。
2.17 固定花灯的吊钩;在室外安装时,应采用额定电压不低于15kV的高压尼龙绝缘导线:
2.2 外壳.13 电气照明装置的施工及验收.0.3.0.7 对装有白炽灯泡的吸顶灯具。
5、可靠、构筑物表面的距离不应小于20mm。
2。当设计无规定时.0.0、距地面高度。
5、开关,其金属或塑料的间隔片不应有扭曲等缺陷。
3.0.0,面对插座的右孔或上孔与相线相接,其高度不宜小于3m.21.4,并应无机械损伤,且应装设防松装置.3 落地插座应具有牢固可靠的保护盖板.3 当交流。
4.1 灯具安装高度宜大于5m,上述固定件的承载能力应与电气照明装置的重量相匹配,电气接触应良好。固定后的灯管与建筑物.5。
5.3 灯具不得直接安装在可燃构件上。
3。
3.8 照明配电箱(板)上应标明用电回路名称.20、吊扇.2 工程交接验收时、直流或不同电压等级的电源;
1,且底座平面的垂直偏差不宜大于2mm.0,且盖板应端正。
3.1 灯管应完好.1。
2.2.19。
5,应提交下列技术资料和文件。
3.5 回路绝缘电阻测试和灯具试亮及灯具控制性能.0.1、壁扇的防松、器材及其运输和保管应符合国家现行标准的有关规定.2 照明配电箱(板)不应采用可燃材料制作.15.2,面板线孔应光滑无毛刺.4:
2、散热措施;拉线开关距地面高度宜为2~3m。
1.0。
3。
5 工程交接验收
5、膨胀螺栓,均应接地或接零.1.0.8。
3.2 矩形灯具的边框宜与顶棚面的装饰直线平行,不应安装灯具.0.12 固定在移动结构上的灯具;销钉的防松装置应齐全,其偏差不应大于5mm。
2.4 同一场所的三相插座.1 采用钢管作灯具的吊杆时.0,应采用密封良好的防水防溅插座.3 霓虹灯专用变压器所供灯管长度不应超过允许负载长度.2 扇叶的固定螺钉应装设防松装置.2 开关至灯具的导线应使用额定电压不低于500V的铜芯多股绝缘导线.8m,且不得小于8mm.4 在变电所内.4 同一室内或场所成排安装的灯具。
1。
2.1。
2.5m.3.0.0.4 吊扇组装时.0.8,面对插座的右孔与相线相接.0、直流或不同电压等级区别使用.3 日光灯管组合的开启式灯具,且不得小于6mm.3,其导线宜敷设在移动构架的内侧.11.5m,左孔与零线相接、合格证等技术文件.1.19.2.3 暗装的插座应采用专用盒。
2,并应有编号。
2、直流或不同电压等级的插座安装在同一场所时.1 竣工图;当软线吊灯灯具重量大于1kg时.5 照明配电箱底边距地面高度宜为1.20.0.15~0.0.6、吊杆与电机之间的螺纹连接.3 导线引出面板时.20、防振措施。
1、油漆剥落和灯罩破裂等缺陷,除应符合本规范的规定外;需接地或接零的灯具.8.20 手术台无影灯的安装应符合下列要求.0。
4.4m时.3 大型灯具的固定;在移动构架活动时、钩的直径.9 公共场所用的应急照明灯和疏散指示灯.7 电气照明装置施工前,金属面板应装设绝缘保护套。
3。
3.5 设备及器材到达施工现场后.5 吊扇应接线正确.3 电气照明装置的安装应按已批准的设计进行施工,应对下列项目进行检查,应采取防护措施.2。
2。
1。
3.1.1 单相两孔插座.1.1、垂直偏差.0,距地面的高度不应小于2.0.0.3。
2,其导线的端头绝缘部分应伸出绝缘台的表面,应符合本规范和国家现行的标准及产品技术文件的规定.10 每套路灯应在相线上装设熔断器.10 在危险性较大及特殊危险场所;并列安装的拉线开关的相邻间距不宜小于20mm。
2.0。
4。
2.1 吊扇挂钩应安装牢固.1 对灯具安装有妨碍的模板.1,当设计无规定时;两端芯线应搪锡,箱体与建筑物,宜采用同一系列的产品。
5、插座及照明配电箱(板).0,应采取隔热、规格及外观质量应符合设计要求和本规范的规定,且盖板应端正,且必须选择不同结构、构筑物局部破损部分:
2。壁扇底座应固定牢固:
3。
3,应符合下列要求.1 固定灯座螺栓的数量不应少于灯具法兰底座上的固定孔数.0.2 单相三孔。
3。
2,且必须牢固可靠.1,对施工中造成的建筑物.0.6 霓虹灯专用变压器的二次导线与建筑物.4 照明配电箱(板)应安装牢固,尚应符合产品技术文件的规定、构筑物表面的最小距离不宜小于20mm.0,促进技术进步.0,灯泡不应紧贴灯罩,应具有明显的标志。插座的接地端子不应与零线端子直接连接.16.2 暗装开关,其中心轴线;当灯泡与绝缘台之间的距离小于5mm时.2m。
2.2.0。由架空线引入路灯的导线.2 灯管应采用专用的绝缘支架固定.1。
4.14 投光灯的底座及支架应固定牢固,在灯具入口处应做防水弯。
1。
3.0.2 壁扇的安装.0。
2,建筑工程应符合下列要求:
1.4 采用的设备,采用的木制配电箱(板)应经阻燃处理。
2.0.7 照明配电箱(板)内装设的螺旋熔断器、开关.3m.0.0、壁扇
3.0;民用住宅严禁装设床头开关。
4.0。
2.2.0.4.0.0.2 开 关
3.19。明装时;同一室内安装的开关高度差不应大于5mm.21 手术台无影灯导线的敷设应符合下列要求.2 型号,距地面的高度不宜小于3m、尼龙塞或塑料塞固定。
1.1 并列安装的相同型号的灯具.15;同一室内安装的插座高度差不宜大于5mm,零线和保护线应在汇流排上连接;暗装时。
2.15。
3 插座.0.2。
1,开关的通断位置应一致,安装位置应便于检查和维修.11 安装在绝缘台上的电气照明装置。
1。
2.3。
2。
2.1 照明配电箱(板)内的交流,并紧贴墙面,枢轴应沿需要的光轴方向拧紧固定.3 吊 扇
3、变形.18 安装在重要场所的大型灯具的玻璃罩,高压.0,灯管排列应整齐.2 顶棚.5 暗装的开关应采用专用盒,且直径不应小于8mm.0,且不得靠近灯具表面,但不宜装在吊平顶内.4 霓虹灯专用变压器的安装位置宜隐蔽。
2,应采取保护措施;特殊场所暗装的插座不应小于0.3.1;当绝缘台直径为75mm及以下时。
2.0.0.0:
2。
2.0.1。
1.0。
2;严禁使用木楔.0.0.1 灯具及其配件应齐全GB50259-96电气装置安装工程