首页 > 装修问答 > 装修 > 地暖气压监测 家里装修测地暖 打了4公斤的压力 24小时后就剩1.2了 正不正常?

地暖气压监测 家里装修测地暖 打了4公斤的压力 24小时后就剩1.2了 正不正常?

浏览次数:675|时间:2024-04-27

热门回答

2024-04-20脑子已停机
不低于1、
DB11/,最后进行主实验。可能空气没排尽,排尽空气;806-2011
1,直至水压减低不超过60KPA,视为合格,在预测实验水压下、客户验收这三个阶段的三次打压
2,用压力泵升至实验压力,只能说乱打压:必须进行浇注混凝土之前,他们给你打压不如不打,就是把水加进去后、浇注之后,在其后30分钟内.5部工作压力同时不低于0.6MPA
3。
4公斤压是不行的:预测实验时在管路中充满净水。这不叫打压,同时预测实验都没有,稳压2个小时。不能说有问题,如果降压不大于20KPA。其实说白了.,每10分钟重复一次.。,看下有没有明显的渗漏.,

108

2024-05-07墨亦成诗
应该注满水后重新打压,但是不能就这样判断漏水,视为合格,在预测实验水压下,可能是内部空气没有排干净,最后进行主实验,在其后30分钟内,流程不正规,直至水压减低不超过60KPA,每10分钟重复一次,稳压2个小时,如果降压不大于20KPA不是很正常

249

2024-04-26baibailittlelove
不正常,有渗的地方