首页 > 装修问答 > 预算 > 图纸上的设计规定没说要设过梁,预算的时候怎么算又不知道梁高和梁长?

图纸上的设计规定没说要设过梁,预算的时候怎么算又不知道梁高和梁长?

浏览次数:662|时间:2024-05-03

热门回答

2024-05-09无敌小猪猪侠
区分现浇和预置构件套用定额,梁宽同墙宽 梁高一般为150、管道井门 以及为了方便施工会在隔墙上预留过人洞。现浇过梁长度就是洞口宽度,都需要在洞口上方设预置过梁;现浇过梁最普遍出现在门上有砌体结构填充时需要设置现浇过梁 被称作二次结构,而在图纸门窗表里 这个门的尺寸是1500*2100 那么这个洞口肯定是要设现浇过梁的,应参见施工组织设计和相关规范 图集
在造价时按实际发生的工程量计算、框剪。
在框架,但要注意区分圈梁门窗过梁在砖混结构中必须设 长度是门窗一边压250 一共加500 梁款宽就是墙体宽 具体梁高图纸中应该有 没有的话按图集规范取值、和纯剪结构中也会有现浇和预置过梁,在实际工程中我都遇到过 比如在砌筑砌块墙体时的门口。
举个简单的例子 比如在框架结构中 某个门洞口尺寸为1500*2800,并结合实际施工自己就能判断出来。
对于某些部位是否要设过梁 可以参见施工组织设计

306

2024-05-12小胖电玩
长度的洞口宽度每边再加250mm,空心砖按90mm就行了,高度一般设计有说明,小于1000mm的洞口如果是实心红砖按60mm一般洞口净跨大于300mm的都必须设置过梁

156

2024-05-02大家族djz
以C25砼考虑,过梁断面高度按门口宽度的1/12考虑,宽度同墙厚,过梁两端分别伸入墙内240mm。因不知门口宽度,配筋可按配筋率或参考同类型过梁配筋即可。

19

2024-05-06木图先生
预算子目中单独立项:单位:用(项)来表示,施工项目:(钢筋混凝土过梁),价格:(估价)1000-10000随你写啦。备注:(工程决算时按实计算)OK啦。

114

2024-04-24周小米jiang
67lzq说的很对,图纸上没说,但是图集上有的,属于常识类,一定要知道在什么地方需要过梁,怎么家过梁,查图集。

190

2024-04-21lunaseayoyo
结构要求,在施工规范上有,截面钢筋都在过梁图集里有明确,查查书。

99

2024-05-10卷卷卷和毛
上楼的第二位老兄挺牛的!我赞成!这不就随你了吗,又不知道,预算时随便估下,到决算时再说呗!

86

2024-04-22小喵呜777
先放弃过梁(但与甲方及监理说明),在补充设计下来,在做现场变更和洽商!

14

2024-04-25jingbin657501
查哈当地的规范图集,不可能什么都没说的。各地方因材料、环境,工艺的不一样,所以要求也不一样

300

2024-04-21重塑新我
去 定额上 看 看 都 有规定!

243