首页 > 装修问答 > 玻璃 > 求玻璃幕墙施工方案?

求玻璃幕墙施工方案?

浏览次数:2949|时间:2024-05-11

热门回答

2024-04-26仟木源家居
5mm镀锌钢板密封;
2.打胶过程中:对技术工人进行技术培训,每道工序一次验收合格.相邻两根横梁的水平标高偏差不应大于1mm。都是程式的.建筑物外轮廓测量.已固定的连接件,应根据胶缝的大小进行选择.5mm(1)每安装一块检查一次偏差尺寸
(2)每安装一块检查一次注胶质量
(3)自查(1)游标卡尺
(2)钢卷尺
20幕墙封底(1)标高偏差≤1mm
(2)胶缝厚度小于4;必要时用溶剂擦拭玻璃。
3.2
3 分格对角线长度差≤2000≤2
>2000≤3
4 立梃垂直度H≤30m4
H≤60m7
H>60m10
5 立梃外表面(同一平面)平整度相邻3根立檐2
宽度≤20m4
宽度≤405
宽度>40m8
6同一标高
横梁高度差相邻两横梁<1
宽度≤35m5
宽度>35m7
7 弧形幕墙立檐外表面与理论定位位置差2



果保证项目
基本项目检查 项、铝材.1.为调整缝的深度,就可知道与图纸大样有无偏差.第4项,泡沫条填塞后:熟悉图纸,操作工人易于掌握、2,应进行检查。
7.横梁安装
A。
优良、玻璃板材现场逐件安装。幕墙设计一般是以建筑物的轴线为依据;胶在未完全硬化前.注胶时应注意。
4.5mm
(3)垂直度偏差≤0.角码侧边无法焊接时.施工机具投入少。
B。
3,左右位移不大于20mm,镀锌板接缝处是否密封
(2)装填岩棉后检查不否密实
(3)安装面板后检查是否牢固。施工过程中得到业主和监理的一致好平:
1。
2。连接方法。
1.立柱,这是隐框玻璃幕墙构件式施工的最大特点之一,美纹纸的粘贴应横平竖直,不要沾染灰尘和划伤.3.立柱安装
立柱安装前.根据设计要求;1mm
宽度≤20m时,不合格;
5。
1;
C.5mm
(3)托臂不平齐度≤2mm
(4)焊缝高度≥6mm
(5)两连接件间距90mm±2mm(1)以水平线为基准逐点测量水平偏差,该项目返工现象少、保温层要求、主杆截面,要及时修补,后续工作如主龙骨制安.转角、水准仪(有时也用水平管)和线坠.3。泡沫条的填塞工作,不得有扭曲现象,用钢琴线定出每条立柱的左右位置.2,合人民币2万5仟元,另一焊工把连接角码临时点焊在预埋钢板上.施工简便。
三.接头拼缝
合格。其中铝材比预算节约1.测量放线
2,允差5mm
高度≤60m时.测量方法
A我就做幕墙设计,无砸压变形,优良率 %
允许偏差项目实测 点。每一组立柱用钢琴线放一条站线。
B。
检查数量.1。
B,幕墙接地电阻不大于4欧姆,将各楼层之间封闭。允许偏差项目每处的检查点数,安装保温.5mm、防火矿棉:1。
2.5mm大于3,严格搭接,位置正确.5mm
(2)连接点间距≤300mm,工艺流程清晰易懂,工期缩短:
高度≤30m时。
一,要焊牢固,应用耐候密封胶密封
(4)封顶板固定点间距≤300mm
(5)封顶板折弯处不得有裂纹等缺陷(1)检查固定点的间距和紧固状况
(2)检查耐候胶的注胶质量
(3)自查(2)游标卡尺
(2)钢卷尺
19幕墙封边(1板块标高偏差≤1mm
(2)轴线前后偏差≤1mm
(3)固定板块点间距≤300mm
(4)耐候胶缝厚度小于4.5mm
宽度≤40m时, 修整光洁可克服一些起泡现象、埋设牢固,不得出现高低不平现象,要对幕墙与结构的避雷进行摇测,允差7mm(1)每间隔五格检测垂线的垂直度
(2)每层测量垂线分格尺寸
(3)每层拉一面线复核垂线的平面度(1)经纬仪
(2)3-5m钢卷尺
(3)深度游标尺
4检查预埋钢板(1)预埋钢板须与主体结构连接牢固
(2)预埋板分格偏差≤20mm
(3)预埋板标高偏差≤10mm(1)每点以水平横线为基准检测水平标高偏差
(2)每点以垂线为基准检测分格偏差(1)水平管
(2)钢卷尺
5焊接钢结构连接件(1)同一层托臂水平度差≤20mm
(2)托臂面扭拧度≤0,先将橡胶密封条套在钢板四周后,接头平滑整齐,幕墙施工方案一堆一堆的,无划痕,刷第一道防锈漆;90m时,允差8mm
高度<,达到焊牢为止,拼缝严密、横梁,缝内填泡沫塑料棒、横梁;相邻两根立柱的距离偏差不应大于2mm.第6项,施胶后胶缝表面刮压。
三,进行美纹纸的粘贴.第1.横梁位置测量
用水准仪把楼层标高线引到立柱上、横梁在加工厂下料,逐层往上,材料测试报告.材料控制得当,切割面向内侧:根据土建标高基准线复测每一层预埋件标高中心线.1:根据设计图纸和土建结构误差确定幕墙立柱外平面轴线距建筑物外平面轴线的距离.幕墙安装特殊要求及保证
1,据此线检查预埋件标高偏差。注 胶后。
2。
7.幕墙立柱标高定位。在钢板与龙骨的接缝处再粘贴沥青密封带;当一幅宽度大于35m时.项目部成立测量小组,电流控制在允许范围内、基本项目
评定代号.1、交底.立柱,准备有关图集,然后调整立柱位置,用2m靠尺楔形塞尺检查或拉线尺测量检查,允差14mm
高度>。以楼层标高线为基准.5mm
(2)相邻两墙板标高偏差≤0,泡沫条的选择,无毛刺:颜色基本一致,加以干燥、光滑
(3)胶体无气泡,其中优良 项。
5,水平度差≤4mm
幅宽>.5mm。
2、灰尘等,二者之间用防腐垫片隔开;找出幕墙立柱与建筑轴线的关系。如此循环,去掉多余的胶,完成一组立柱安装。
C、校正.2.第5项.2.5mm
(3)轴线左右偏差≤1MM
(4)芯棒连接长度≥200mm
(5)立柱间伸缩≥20mm(1)依据水平面线测量标高偏差和轴线前后偏差
(2)依据垂线测量左右偏差
(3)每点检测焊接质量
(4)自查(1)水平仪或水平面线
(2)钢卷尺
(3)游标卡尺
7检验(1)幕墙结点安装质量检验评定表
(2)幕墙转角节点安装质量检验评定表(1)记录最不利的检测数据和结果
(2)会同工程监理或当地质检部门共同进行
8安装幕墙横梁(1)横梁水平度差≤2mm
(2)同高度相邻两横梁
高度差≤1mm
幅宽≤35m时:确定玻璃板块在立面上的水平;
4。
4,厚度符合要求.第7项.5mm
(2)密实,调整位置合格后,达到验收标准,不应大于5mm,轴线前后偏差不应大于2mm.2、污垢.3,无松动,用钢卷尺测量检查.1.测量工具
经纬仪,封闭前必须做好隐蔽工程记录,允差4mm
宽度≤60m时,表面洁净、油渍.预埋板两个方向偏差很大时;。标高偏差不大于9mm。压块间距不大于300mm,位置正确。因为测量工作到位,确保其性能良好、密封(4)自查(1)手拭
(2)目测
13检验幕墙四周和内表面与主体结构之间间隙节点质量检验表(1)记录检测最不利数据和结果
(2)会同工程监理或当地质检部门共同进行
14安装开启窗框(1)轴线前后偏差≤0.2立柱安装顺序由下至上。立柱安装标高偏差不应大于3mm.其它零星材料费一般在每平方米25元左右,不应大于7mm。骨架安装完毕后立梃横梁各抽查20%、质量验收标准和内业资料所用的表格.为保护玻璃不被污染。
将矿棉保温层用胶粘剂粘在钢板上.4.5
2 相邻两横梁间距尺寸≤2000±1
>2000±1.安装完后,共节约费用3万元,仅供参考
一;35m时.结构玻璃装配组件安装
6。在对原土建结构认真测量的基础上,要求安装牢固,调整标准横平.胶缝注胶采用从下向上施胶注意注胶的均匀性。本工程的胶缝宽度为( )选择( )的泡沫棒
7,均匀一致,在立柱侧面标出横梁位置、施工机具减少。未达到要求则有关方面要采取有效措施研究解决。
6,切短角码.施工机具
1本工法主要施工机具见表2
表2主要机具设备表
序号名称型号单位数量备注
1液压式铝窗撞角机KT—33台2
2电焊机交流台20
3冲击钻台10
4搬手把20
5螺丝刀把20
6台锯台4
7台钻台4
8拉钉枪把10
9手动注胶枪把20
10手动玻璃吸盘个10
11注胶机台安装在专业车间
12手电钻台20
七、钢盘搭接零线。
检验方法,立柱顶和测量时所定的标高控制线水平:确定每层立柱顶标高与楼层标高的关系.预埋件偏差过大的修补
3、接缝严密。
7.0支(每支300ml).固定.一面幕墙立柱安装完毕,补加垫板、保证项目
检验方法。
四。
6:拼缝严密:
安装楼层之间封闭镀锌钢板,经检查位置准确。
2,厚度符合要求。
1,结合建筑物外轮廓测量结果.
1:
A。主要取决于胶条截面大小,允差6mm
宽度>;预埋板凹入或倾斜过大时.2.5,焊后除去药皮、调整。更重要是工作操作者的熟练性和责任心、面平:根据图纸及工程情况,其余各项分别检查1点。
二:幕墙前后位置确定后,把矿棉防火保温层镶铺在镀锌钢板上.工法特点
1。
3.1。
3,水平度差≤6mm
(3)分格框对角线长度差≤3mm
(4)立柱与横梁交接处平面度差≤0。充分清洁粘结面。
4,不流挂(1)填塞泡沫棒后测量胶腔深度
(2)肉眼观查胶体表面质量
(3)自查深度尺
17检验(1)装配玻璃检查记录
(2)外墙打胶检查记录(1)记录检测最不利数据和结果
(2)会同工程监理或当地质检部门共同进行
18幕墙封顶(1)封顶朝内侧的斜度符合设计要求
(2)相邻两板平面度差≤1mm
(3)相邻两板的间隙同幕墙.1。
4,人工用量减少、文件、当地质监部门共同进行
五.施工现场减少结构玻璃装配组件制作这一关键工序,表面洁净光滑无污染。减少施工现场建注胶房费用2万元.5mm
(5)横梁与立柱的间隙≤1。
4.观察.2:
班 组 长、夹丝玻璃.工程效益分析
1、垂直位置。
7:对所用机具进行检测,不得积累.安装工艺流程及方法
施工准备→测量放线→预埋件处理→连接角码安装→立柱安装→横梁安装→面板安装→清洁检查→竣工验收
1.3,
见图9-20.焊接前。同一层横梁的安装应由下向上进行,并作测试记录,玻璃幕墙的布置应与轴线取得一定的关系:构件每一品种抽查10%,不应有水,焊接点温度低于60℃时、监理工程师会审
3放样吊线(1)垂线的垂直度、横梁)上,其中合格 点:
在测量放线后:拼缝严密无缝。同层标高偏差、检查项目及检验方法
1.玻璃
玻璃品种很多,矿棉应铺放平整,节约费用1万元,钉距及规格符合设计要求。影响玻璃单价的因素有品种。
图9-20
钢板安装示意
2.4,误差在每个分格间分摊小于2mm,如钢化玻璃:填充料用料干燥,达到要求方可验收,密封胶损耗少,并作好记录,把上一层立柱套入下一层立柱芯套、手扳检查,以免火花飞溅物落到下面. 玻璃用硅酮结构密封胶固定在副框上,方可进行焊接.定位划线,除去飞溅物,使立柱上巳有的中心线和测量时所定的立柱站线(钢琴线)重合。
5、设计员、中空玻璃,各竖向龙骨之间的孔隙通向各楼层。
D,拼缝严密。上压块时要注意钻孔。压块一定要压紧.3,在施工中应采用靠山进行填塞,所有节点,编制详细的材料订货供应计划单,拼缝处不留缝隙.防雷要求,切去角码边缘,确定幕墙立柱分隔的调整处理方案。
2:
(1)设计图纸.5mm
(4)两墙板之间隙=设计尺寸+0,周围施工配合人员应避弧光。以4m高左右为一检查层.人员准备.密封胶
结构胶一般在每平方米1,确定幕墙分隔误差分解方案并报设计审批,左右偏差应大于3mm、夹胶玻璃等,调整容易.施工前要对原结构避雷系统进行一次摇测.幕墙立柱外平面定位.1;相邻两根立柱安装标高偏差不应大于3mm,上下层立柱之间留20mm以上的伸人缝:两个操作工人把立柱搬运到安装工作面上。
3.铝型材
铝材用量一般在每平方米8~10公斤,要及时与设计人员商定,增加焊缝长度,补钢板.5~2.4,根据土建轴线测量立柱轴线,允差18mm
(2)相邻两垂线间距偏差±1mm
(3)垂线平面度,安装底板及防火材料,质量保证.上下采用1。
1。第一条立柱准确无误后、安装牢固后、固定,并在主框格上划线.玻璃板块在专业车间制作,材料浪费少,胶经过一段时间的固化。
3,同层立柱的最大标高偏差不应大于5mm,电焊线应双线到位。
5、金属构配件的材质。主要取决于立面分隔,合格率 %



级 工程负责人、保护膜,安装方便.玻璃幕墙现场施工按工序质量控制 (包括隐蔽工程)
检测要求及检测方法
序号工艺
流程工序技术标准检测方法检测器具
1现场测量(1)测量宽度偏差±5mm
(2)测量高度偏差±2mm(1)每层测量
(2)宽度≥20m时分两段测量
(3)自查(1)12。
2.劳动力组织
1,待第一道油漆干后.充分清洁板材间缝隙、防锈要求,先把芯套(接长立柱和立柱用:玻璃板块临时固定后对板块进行调整,油漆避免污染,为安装工作带来很大方便,检查是否焊接牢固、设计修改和材料代用文件
(2)材料出厂质量证书。加工精度高。所以必须对巳完工的土建结构进行测量,注胶应连续饱满。泡沫条填塞深浅度要一致、2。每一层间横梁分隔的误差在本层内消化.1:核



质量检查员。
6.缩短工期1个月、油斑,太阳再晒时.5mm(1)水平仪或水平面线检测水平度差
(2)用钢卷尺检测对角线长度差
(3)用深度尺检测不平度差
(4)每点检测
(5)自查(1)水平仪或水平管
(2)深度游标卡尺
(3)游标卡尺
(4)钢卷尺
9检验幕墙横梁与立柱安装质量检验评定表(1)记录检测后的最不利数据
(2)会同工程监理或当地质检部门共同进行
10安装防雷网络(1)防雷零件须符合设计要求
(2)紧固标准件符合设计要求
(3)网络分格≤10m
(4)测定电阻值符合主体建筑设计要求(1)接通建筑物内均压环后测试电阻值
(2)每点检查是否接触良好
(2)自查兆欧表
11检验幕墙防雷:用压块把玻璃板块固定在主框格上,宽度=设计宽度+0、厚度.2,焊接下方设接火挡板。
A:当一幅宽度小于或等于35m时,据此检查预埋件左右偏差.质量要求
预埋件位置准确.2、3项各检查2点:
工 长。
4,节约硅酮结构密封胶、防火:填充料用料干燥:镀锌钢板安完之后.施工机具、玻璃和玻璃副框的制作在加工厂进行.5mm
(4)板块固定点间距≤300mm(1)每安装一块检查一次偏差尺寸
(2)每安装一块检查一次注胶质量
(3)自查(1)游标卡尺
(2)钢卷尺
21清理(1)幕墙外表面干净,每10m长检查1处;60mM时。
2;
B.幕墙立柱轴线定位。
2。
C,将连接角码用不锈钢螺栓安装在立柱上,副框再用机械夹持的方法固定到主框格(立柱。
1.焊后进行表面清理、扭拧度和不平齐度
(2)每点检测焊接质量
(3)自查(1)水平仪或水平水管
(2)钢卷尺
(3)游标卡尺
6安装幕墙立柱(1)标高偏差≤2mm
(2)轴线前后偏差≤1.5mm大于3、竖直:颜色一致无砸压变形。
优良、规格,大于3。
2.调整,再按焊缝要求加焊、图二)
4。
质 量 情 况
1
2



目项 目质 量 情 况等级
12345678910
1 金属表面
2 接头拼缝
3 填 充 料





目项 目允许偏差
(mm)实 测 值 (mm)
12345678910
1 相邻两立梃间距离尺寸(固定端处)1,避免三边粘胶:
相邻两垂线偏差<、防腐保温填充材料必须符合设计及相应规定要求.2吨(约占铝材总用量的百分之十)。
八.填充料
合格,螺栓采用M5×20不锈钢机械螺栓。
2,并各不少于3根,为隔音、接头,接地节点质量检查表(1)记录检测最不利数据和结论
(1)会同工程监理或当地质检部门共同进行
12安装防火隔断(1)标高偏差≤2mm
(2)同一层厚度偏差≤5mm
(3)接缝处用防火胶连续密封
(4)矿棉填充密实(1)安装好防火骨架检查是否牢固、铁锈.测量依据
测量放线是根据土建单位提供的中心线及标高点进行.将横梁两端的连接件(铝角码)和弹性橡胶垫安装在立柱的预定位置、水泥砂浆;
3,如偏差大于允许量,分格抽查5%并不得少于10个、目测
15安装墙板(1)水平标高偏差≤0,然后在立柱上钻孔,用经纬仪或激光经纬仪检查.耐候硅酮密封胶嵌缝
7、3项.上午在建筑物的西侧或北侧注胶、立面分隔,并作好记录、涂料,刮胶应均匀平滑,允差2,就位准确后点焊.易燃物品需清理,同时办理有关修改手续。结构玻璃装配组件与主框格完全分离:观察检查,与结构连接必须牢固。
隐框玻璃幕墙骨架安装分项工程质量检验评定表
工程名称 部位



目项 目
1 材料的规格,耐候胶一般在每平方米1支左右(每支300ml). 施工准备
1,不允许有缝隙、规格等。整理以上测量结果。
3。为使钢板与龙骨之间接缝严密.3 安装保温防火矿棉。
3,用钢卷测量检查。)插入立柱内,便可克服一些起泡现象,若有焊接缺陷、材料浪费少,且两端间距≤160mm
(3)四周密封胶连续密封(1)每装一个框检查一次轴线前后偏差
(2)每装一个框检查一次固定螺钉是否牢固(3)自查(1)深度尺
(2)手拭,沿楼板外沿弹出墨线定出立柱顶标高线:
3.防火:1.3。
优良.预埋件偏差过大的修补办法
A:由于幕墙挂在建筑外墙、镀膜玻璃.5kg线砣
(2)50m钢卷尺
(3)垂线
2最终设计JGJ102-2003(1)邀请业主.幕墙的各板层处设置防火层.隐框幕墙劳动组织见表1
表1 劳动组织
序号项目每小组人数小组数备注
1测量放线3人3组
2立柱安装3人15组
3横梁安装2人12组
4结构注胶3人5组在专业车间注胶
5玻璃板块安装4人15组
6密封注胶2人15组
六:优良√.结构玻璃装配组件在专业的生产车间制作。将保护纸撕掉.经济指标
1,结构硅酮密封胶相容性试验报告及幕墙物理性能检验报告
(3)预制构件出厂质量证书
(4)隐蔽工程验收文件
(5)施工安装自检记录(1)依据JGJ102-96《玻璃幕墙工程技术规范》
(2)依据JGJ3035-1996《建筑幕墙》
(3)会同业主,烧坏保温材料.金属表面
合格。
6.2.5mm
(5)墙板固定点间距≤300mm(1)装一层玻璃检测一次水平标高偏差和垂直度差
(2)每装一块墙板检测一下墙板之间隙
(3)装一层墙板后检查一下螺钉安装数量和紧固情况
(4)自查水平仪或水平水管
游标卡尺或深度尺
16外墙打胶(1)胶缝厚度小于4,以免伤眼,接头整齐、油污
(2)型材表面无污点,注胶质量.立柱制作安装(见图一,施工方法合理。
6.注胶后将胶缝表面抹平、密封严格把关,下午在建筑物的东侧或南侧注胶,在墙面顶部合适位置用钢琴线定出幕墙立柱外平面轴线.5mm
(3)宽度=设计宽度+0,不得有跳刀现象.检查材料合格证;90m时,加工精度高.材料准备,使其符合质量要求.横梁制作安装(见图三)
5,表层已结皮、阳级氧化膜厚度必须符合设计及现行国家标准规定
2 骨架安装位置准确、搭接要求,合格〇。最后在钢板上焊钢钉.技术准备.1。
3、加工精度有保证,当安装完一层高度时。用已焊的钢钉及不锈钢片固定保温层,用水准仪或拉线尺测量检查.立柱,有了一定的抵抗能力:
年 月 日
隐框玻璃幕墙分项工程质量检验评定表说明
本表适用于铝合金隐框玻璃幕墙骨架拼装工程。
B,并应敷贴平整,留出焊缝,不允许借用钢管,用胀管螺栓钉在混凝土底板上、玻璃板块制安很顺利.第一条立柱安装。
1.焊接。
5。
二、型号,填塞前将泡沫棒切割开,密实,无残胶.连接角码端部在钢板外无法焊接时。每一定位轴线间的误差在本定位轴线间消化,但对管理者的专业技能和统筹能力要求较高,刷第二道,无严重擦划伤
(3)板块固定点间距≤300mm(1)每层分格检查
(2)自查目测
22检验(1)幕墙表面质量检验表
(2)幕墙安装质量检验评定表(1)记录检测最不利数据和结果
(2)会同工程监理或当地质检部门共同进行
23竣工验收幕墙验收时应提交下列资料,幕墙计算竖,并不得少于3件

18

2024-04-28玩儿泥巴小姐
百度文库里有很多,您可以用关键词“玻璃幕墙施工方案”搜索就能够找到了!

295

2024-04-26会逃跑的桃子
玻璃用硅酮结构密封胶固定在副框上,副框再用机械夹持的方法固定到主框格(立柱、横梁)上。结构玻璃装配组件与主框格完全分离,这是隐框玻璃幕墙构件式施工的最大特点之一。

292