首页 > 装修问答 > 新房 > 新房子装修,所有电器与照明是4000W火。分7路请问配电箱应该买什么漏电。和空气开关。多大的谢谢。?

新房子装修,所有电器与照明是4000W火。分7路请问配电箱应该买什么漏电。和空气开关。多大的谢谢。?

浏览次数:2182|时间:2024-05-07

热门回答

2024-04-25zhenghan116
设计考虑的容量本身就是8KW,厨房卫生间均采用1P+N的20A漏电?因为是正式楼房之类的,容量毕竟不小、客厅空调插座、卫生间插座,有个问题,总空开用40A的,建议你还是把容量取大一点,普通插座采用1P+N的16A漏电,照明采用1P+N的空开、卧室空调插座(一般2回路)。
品牌更多:新房子自己建的。
按设计标准,而且分照明,毕竟屋里的用电设备多了,还有备用回路。太小的容量在将来会产生问题,客厅空调采用1P+N的20A的漏电、普通插座、厨房插座,卧室里就采用1P+N的16A的漏电就行。
你的问题也好解决,考虑8KW,随自己选呵呵

69

2024-04-25小小的飞帆
共7路回路箱,也就是7个回路?那就用8个回路的吧。便知,总开关用一个2P微断,这加到一块就6,一个单P漏电.5个回路了。
有什么不明白的,再加一个单P微断,,请参见本人百度空间

325

2024-05-15头头的奋斗
总开关用2P32A空开,厨房插座用20A漏电,厕所用16A漏电,每个空调用2P16A空开,照明用1P16A空开,其他房间插座用20A漏电,一般都是这么分的,我不知道你说的7路是怎么分的

314

2024-05-07oo鱼泡泡oo
漏电开关买好一点的有梅兰日兰,法泰,正泰,德力西等。当然梅来最好一点。多大电流的空气开关要看你用的线是多粗的,不能一概而论。总线是10mm2 的话总开用40A的,6mm2 的总开用32A的,4mm2 的用25A的。到分线处的C45可以用DPN的,分线如果是2.5mm2 的用16A的,1.5mm2的用10A的。总之空气开关是用来保护电线的,最大只能取电线额定电流的上限。

126

2024-05-07小小mini罗
剩余电流漏电断漏器32A就可以了DZ47-32 【2P】