2024-05-03huangmanjing
是主管是热的还是每一路进回水都是热的。开发商会把工程分包给很多工队去做,有的还有在里面用短管拼接的,不热只能说明底下没有水管。上个月我们拆了好几户开放商做的地暖如果回水是热的,那么说明有管线经过的地面一定是热的。
还有要检查一下各个阀门是否完全打开,所以有可能您家的跟别人家的不是一个工队做的,很容易漏水,偷工减料,到多是管线部的太少。才好确定是人为原因还是设备问题

314

2024-05-21龙龙爱龙眼
是不是设计的功率不够啊?

63

2024-05-13小红粉菲菲
1、地暖管布置的少,地暖管总散热面积不够。
2、你家是顶楼或者靠边的窗户多,房屋热损失多。或者门窗保温不好。

28

2024-05-16云里雨里大太阳
木地板传热不如瓷砖,这是肯定的。让热力公司看看吧!

234

2024-05-08随风来雨
规范规定16度就可以符合验收要求,温度测量是在距离地面1.5米的位置测量,如果满足16度即为符合要求 ,你可以检查一下放气阀门,是不是需要放气,再者管道流量小也会造成这种现象,估计是有些原因造成水流不畅