首页 > 装修问答 > 新房 > 3室2厅新房子要装修了,大家看看配电箱是否合理,是不是配置的空气开关小了是不是需要更换在线等。。?

3室2厅新房子要装修了,大家看看配电箱是否合理,是不是配置的空气开关小了是不是需要更换在线等。。?

浏览次数:2146|时间:2024-04-24

热门回答

2024-05-07阿哥丶WLy
最大不要超过64A,只是有点浪费),用32A的就可以了不合理,从二位的空气开关或是漏电开关后进入室内的电线,零线是互相接通的,当然装上也没有影响,出来之后就接单位的空气开关到各个用电单元。最大不要超过16A。零线互相接通是比较安全的接法。各用电单元的单位空气开关用10A的就可以了。只有相线(火线)才接空气开关。
双位的空气开关或是漏电开关。
你只需要一个双位的空气开关+漏电开关(二个开关其实可以只用选一个,不需要二个都装上

74

2024-04-24独爱陌可可
4:
地插座是DZ47LE-32 C20
厨房插座是DZ47LE-63 C32
卫生间插座是DZ47LE-32 C20
客厅空调插座是DZ47LE-32 C20
卧室空调插座是DZ47LE-32 C20
照明是DZ47-63 C16
就行,毕竟所有电器不会同时开,总开40也不小总开关是DZ47-63 C40
分6路.5A

115

2024-04-22杭州lili
开关的大小看不清 这个大小是有图纸的在设计的时候就把你的所有电器按满载计算的 如果你不额外增加大功率用电设备的话 就不用换大小了 看下是啥牌的开关 建议使用品牌的 经济型的 正泰 德力西 好点的可以用ABB 莫勒 奇胜 飞利浦 方便的话在加个欠压脱扣器吧

11

2024-04-26甜品达人范范
我看是接正确的,只是总开关32A的小了,应该用63A的才够,家用电量超过5500W总开关就逃扎

322

2024-04-21小鱼qt1988
不对啊,你的负载最大是多大,有没有预留的开关啊

141

2024-05-01我是梅干啊
总开关换成C63的

41