46(KN/.06(N/;活荷载标准值=2;m)中等宽翼缘的热轧H型钢足够.35×13;抗弯强度为215N/,则钢梁上的最大设计弯矩=qL²8=27.81+1。194×150×6×9——每米重31.312=13.06<215 .
钢梁的弯曲应力=54.81(KN//. 194. H型钢的抗弯模量查得为283000mm³.2kg.5=9;);÷8=54。混凝土板120厚则钢梁上的均布静荷载标准值=0.0×4.
荷载的基本组合值=1.12×25×4;mm².9×9;m).0=27.92×10³/283000=194.46×4².5+0.4×0.92(KN·m).0(KN/m)。
∴ 抗弯承载能力满足;mm²×10³

291

2024-04-28丨加小菲丨
一般可以用焊接工字钢H200×150×6×8

300