2024-05-02爱美食小雅
所以很多小区都是在楼房中层就二次加压。
按照国家标准电热水的泄压阀只要达到0,把水引到下水道或地漏处,不满意就打全国统一售后服务电话投诉,你是可以投诉的(可以不讲理,符合国家标准,保证高层用水,我做的很多工程都是这个样子,体积自然比冷水状态下要大,玩点赖皮,5分实在对不起我的劳动啊:
一,建议你去问一下小区物业是否二次加压.75兆帕的。
热水器加热过程中安全阀滴水属于正常现象,海尔的售后是最怕投诉的.你找海尔售后要求在热水器进水管上安装一个减压阀(看清楚噢,尤其在水压过大的情况下,这个是最省事的办法;
三。如果滴水确实影响到你的正常使用了有三个有效处理办法。水的温度升高热胀冷缩,这时泄压阀滴水是在保护热水器内胆,现在海尔的泄压阀应该是0,不是泄压阀),如果你家热水器安装不久的话这个是不要钱的,强烈要求加分再给,海尔售后有卖一百块钱左右;
二.6兆帕就是合格的.要求海尔售后更换一个压力值为0.换一根长的泄压阀软管.8兆帕的泄压阀,一般能解决问题。
以上属于业内人士专业经验。
在处理这种事情上你应该有点技巧,如果售后人员上门没处理到你满意的程度,当地售后部门会被扣很多钱还会关系到考核,所以售后人员会尽力帮你处理而不是敷衍你)看你介绍的情况应该不是电热水器的问题。
首先你们家是高层,自来水厂的水压到高层可能都不能用

27

2024-04-30一梦三只鸭

欢迎您再次向企业知道提问,感谢向企业知道提问
加热时安全阀滴水是热水器正常的泄压,热涨嘛您好

128

2024-05-02沈阳王小圈儿
安全阀只有当压力超过0,当压力超过0,由液体变为气体。
不加热时滴水。
解决方法:在不使用热水器的时候可将家中的进水阀关闭:
如果家中水压较小,或只打开一部分可解决或降低此现象:
自来水管中一直是有压力的.75Mpa(兆帕)会通过安全阀滴水泄压,那加热的时候压力也会相对较小.75Mpa(兆帕)才会向外滴水泄压,当压力超过0加热时滴水:
内胆中的水因为受热。
加热时不滴水,每次流入热水器中的水所携带的气泡也会较少,并不是每次加热都会滴水,体积增加压力增大,避免自来水的压力冲击对内胆造成损害,避免安全阀里的弹簧碟片被冲坏,安全阀为单向止逆阀,避免胀坏内胆.75Mpa(兆帕)时会向外滴水泄压,一直阻挡自来水的压力

78

2024-05-11KellyYin0816

估计泄压阀问题多一些,压力不会降低的。小高层也有二次供水也可能水压会大一些。
关小阀门只能使流量减小自来水正常压力2-5公斤。在正常加热情况下会增加1公斤左右.5公斤,泄压阀大多数是7公斤或7。理论不会漏水

263

2024-04-23gangyaya037
找售后啦。

281