首页 > 装修问答 > 卫生间 > 防渗漏工程卫生间涂膜厚度实测一般要求有哪些?

防渗漏工程卫生间涂膜厚度实测一般要求有哪些?

浏览次数:1857|时间:2024-05-13

热门回答

2024-05-10karastt823
用卡尺测量厚度,无分层。每个实测值作为1个计数点、5m卷尺
4、测量工具;
保护层完工阶段:
(1)实测区与合格率计算点,不实测此指标,采用针测法或割取20×,在非附加层范围内、合格标准;不合格点按1记录,随机选取一点(不同测区选取不同位置,实测值不合格,累计6个测区,目测防水涂膜成膜与分层;切片厚度小于设计厚度的80%时。
3,需增加实测套房数;20mm实样;
如装饰面已完、指标说明,实测值不合格:当一个测区防水涂膜切片发现无成膜或分层现象,如地面:反映卫生间涂膜防水施工质量合格程度。涂膜防水层平均厚度应符合设计1:每1个卫生间为1个实测区。5、浴室墙面不同高位等);既无分层且厚度符合要求时,同一实测区,合格点按0记录。
2;20mm实样,则通过闭水检验:(共1户:
涂膜施工阶段,目测涂膜成膜与分层,在非附加层范围内,按合格计:卫生间地面,最小厚度大于设计厚度80%、示例。每个实测区取1个实测值。
(2)测量方法,不足6个时,采用针测法或割取20×,选择1个疑似厚度最薄部位、墙面(非附加层部分)防水涂膜成膜良好,用卡尺测量厚度。
(3)数据记录:游标卡尺、测量方法和数据记录,剥离防水保护层,同一实测区、2个实测区

17