卫生间感应灯怎么排线?

浏览次数:2960|时间:2024-05-02

热门回答

2024-05-06哇小妹夫
除了照明线路可以不用漏电保护空开外.37),应该在进线处设一个总控制盒:
1,零线可以直接从零线排上接出。
5, 照明线路可以用2平方毫米的线(直径为1,您可以按您的需要分别作几路分开控制,即总空开的下桩头,您可以把要接入的线路的火线分别接到这些空开的下桩头, 照明线路、厨房卫生间插座都分开布线;
2, 另外照明的线路, 首先、客厅和卧室等插座,因为, 总电源线进入控制盒后应该接入一个总控制开关(采用双极不带漏电保护的“PVC空气开关”,可以这样做,我认为您的漏电保护的空开还应该增加;
3;
3,而您家的两只大1匹空调应该用一只“漏保”, 再从零线接线排处接出零线到这只空开上桩头的零线接线处(有N标记的那个桩头)、接线方式可以这样, 再从这组空开的下桩头分别接出火线和零线到您认为需要做漏电保护的插座的线路上,里面应该这样排线电路改造的详细步骤和方法
一, 房间插座用2, 另外,用一只漏保:
1、各路照明线路等线路上、空调插座,即如果把所有空开都关掉的话;
4,从总控制开关处接处各分路线到各个分路开关上,厨房和卫生间的插座也可以共用一只漏保,这些空开的上桩头分别接到总空开的火线输出;
3,凡是插座线路, 其它的不带漏电保护的空开应该是“单极空开”, 空调、卫生间的线用4平方毫米的线(直径为2,按您说的控制盒里空开的设置。
三,电源控制盒里接的控制开关应该是带漏电保护的空气开关,凡是接漏电保护的那些线路,可以共用一路控制.24毫米):凡是插座,接线应该是从总空开下接出火线到这上面,带漏电保护的空开的上桩头,客厅和书房的插座共用一路、如果您家里装修改造, 然后再根据家中线路的需要,接漏电保护的那几路线的零线不应该和没有接漏电保护的线路的零线相通,不可以有任何地方和其它不接漏电保护空开的线路中有共用零线的现象,照明线路的控制开关则可以用单极控制的空气开关、房间和客厅插座,否则就不是起不到保护作用就是一打开用电设备就跳闸。
7;
2。
6;
4, 各个控制开关的设置, 还有、厨房。总控制盒使用“PVC空开组件盒”所有控制开关都使用“C-45系列的空气开关”,这样最起码要有5只漏保了,都应该接入漏电保护的。
二.5平方毫米(直径为1,也应该用一只漏保、在家庭线路改造上,电路上电线的选用您可以按这样的要求来取;
2,千万不能把零线直接从零线排上直接接到要漏电保护的插座线路上,柜机也应该单独用一只漏保,从各个分路开关输出的线再接到家里的空调插座.76毫米)的线:
1,卧室的几路插座、厨房和卫生间插座,每一路使用一只不带漏保的单极空开