首页 > 装修问答 > 别墅 > 有一别墅入户是3相380V的电,线都是6平方的,室内都是220V的单相电器,最大能支持多少功率?

有一别墅入户是3相380V的电,线都是6平方的,室内都是220V的单相电器,最大能支持多少功率?

浏览次数:1538|时间:2024-05-11

热门回答

2024-05-11秋秋花花
的一个基准,自己就可以计算出家里能承受多大的功率,家里的空开是20A的也没有跳过闸,达到准确度的标准。(不知道现在还要不要交增容费。作为参考用 对于用户来说,比如测试5A的1% 10%,如检测电表轻载。等,三相电表的规格是3*1。我家的表是2.5(10)的,而应该叫基准电流,就是以这个5A的百分比作为标准,而不是代表短时间内为20A。括号内的数字代表的含义。启动电流、2,还要看看家里的电表:如5(20)A,呵呵。如果觉得功率太小、10(40)、5(20),50% 70% 100%等比例下电表的计量准确度,也不是代表额定电流、 30(100)等。至于那个5的含义.5(10)。比如电流达到5A的1%就能精确的计量。满载.5(6)A的格式,比如家是别墅、15(60)。但是所有的电器都开了也没有到这功率。根据计算功率的公式P=UI、20(80)。现在家用电表的规格有除了设计决定外,单相电表没有前面的3,那就要到电业局去申请大的电表.5(6),代表这个电表允许长期运行的电流不超过20A,所以能承受多大的功率差不多是22kw,试验、20(100),这个参数没有意义。是用于电表检验:单相1

120

2024-04-25往事随风@遗忘
6平方安全载流为42A
3相分流 总安全载流为 42*3=126A
220V供电 1KW电流为4.5A
126/4.5=28KW 所以你总负荷不能超过28KW

150

2024-04-26成都囡囡
6000瓦

84

2024-05-12冬冻咚洞
24KW

306

2024-05-07沫沫晓七
2楼的,没发现楼主的问题很具有挑战性吗,

178