2024-04-30云里雨里大太阳
然后在梁下加设一根柱子托着梁就可以了,要是顺着长向开动就更要加固了,单向板在顺短向开洞还好些,你的是单向板还是双向版,在施工中超过300的洞口就要加设钢筋了理论是要加固的,加固可以在洞口处加设一道梁

313

2024-05-04巨匠智能家居
楼梯板的上端支座搭在楼板开口边,坡度陡点,上梯段尽量设短些,但是。建议你地下室做成两个梯段,是不妥的对楼板本身不需要加固,目的是减少楼板开口边负担的荷载

202

2024-04-22萝卜的破哥哥
具体看情况的。一般情况应设一小梁托一下。
如果是板厚且挑出长度不大,可以不设梁。

250

2024-04-24小花lily
每边加4根螺纹16的钢筋,上下各两根。全部伸进支座。

181

2024-05-07我爱吃土豆儿
根据3楼老师的回答,如果楼梯为L型就可以了吗