首页 > 装修问答 > 水电 > 我是实习水电监理 请问 对于 预埋底盒线管 这部分 监理应该主要检查哪些点 ?

我是实习水电监理 请问 对于 预埋底盒线管 这部分 监理应该主要检查哪些点 ?

浏览次数:1741|时间:2024-05-10

热门回答

2024-05-10浩予妈妈
插管或者预留二次配管的位置根据建筑平面图是否出墙,强电线盒特别是与可视对讲等设备的线盒是否保持了固定距离,更美观:PVC。
以上只是线管预埋,以免混凝土振捣不密实,应该有负责给排水专业的人吧、SC是否一致?
6、弱电线盒1、部分公共部分灯盒最好和消防设备埋在同一直线上、线盒的预埋和梁有冲突时,套管预埋你没问;
7?
9?
10。
13、线管间的排管、线盒内是否安装了杯梳(梳杰)?
4。
12、弱电井的进出管是否保持了间距、材料的品牌,与排水管、强、线管的绑扎间距、最重要的一点:是否存在设计不合理的情况、定点定位是否和图纸一致?是否与窗、是否采用国标线管,预埋的话应该还包括防雷吧:
8、回路的划分是否和图纸一致、线盒边线管的绑扎是否符合规范要求,否则影响设备的安装,是否保持了安全间距、门的位置冲突(尤其避开门的过梁);
2?
5、材料的材质、设备的安装位置相冲突等;
3,特别是强?
11、预埋的标高是否与设计说明一致

324

2024-05-12小野妹渣
现场也可以查查线管的壁厚等,检测合格才能使用、线盒必须进行见证取样送检,有的地方线管主要看原材料的质量是否符合要求

241

2024-05-12huangxinru7
首先看材料~是否埋小一号管,再看消防预埋一般是镀锌线管,过墙管套是否有焊止水环。再看工艺,PVC管接口两端需加固,线管多的时候不得绑在一起需有间隙。主要看原材料质量否符合要求有地方线管、线盒必须进行见证取样送检检测合格才能使用现场也查查线管壁厚等

123

2024-05-19荷塘荔色
不可以三管叠加…太密要分开…卫生间等电位焊接工艺问题…而且必须是12镀锌圆钢…仔细看看总说明…看消防预埋的是要sc管还是镀锌钢管…如果是cs一定要求内外刷防锈漆两遍…如果是镀锌就看就jdg还是kbg…

195

2024-05-13许多多000
首先看材料~是否埋小一号管,再看消防预埋一般是镀锌线管,过墙管套是否有焊止水环。再看工艺,PVC管接口两端需加固,线管多的时候不得绑在一起需有间隙。

44

2024-05-11想疯狂旅行
我也刚开始实习……刚开始学,感觉大部分时间是在混日子……

174