首页 > 装修问答 > 水电 > 水电安装资料怎么做具体步骤。?

水电安装资料怎么做具体步骤。?

浏览次数:1474|时间:2024-05-01

热门回答

2024-05-13天天大宝贝儿
室内排水系统
排水管道及配件安装
一~五层
5
合格

雨水管道及配件安装
一~五层
1
合格

卫生器具安装
卫生器具安装
一~五层
5
合格

卫生器具给水配件安装
一~五层
5
合格

卫生器具排水管道安装
一~五层
5
合格

1
3
6

27
合格

建筑电气
供电干线安装
电缆桥架安装和桥架内电缆敷设
一~五层
5
合格

电气照明安装
照明配电箱安装
一~五层
6
合格

电线导管敷设
一~五层
5
合格

电线穿管安装
一~二层
旦担测杆爻访诧诗超涧5
合格

电缆头制作、接线和线路绝缘测试
一~五层
5
合格

专用灯具安装
一~五层
5
合格

普通灯具安装
一~五层
5
合格

开关、插座安装
一~五层
5
合格

防雷及接地装置安装
建筑照明通电试运行
一~五层
5
合格

接地装置安装
人工接地装置
1
合格

卫生间局部等电位联结
一~五层
5
合格

避雷引下线敷设

1
合格

接闪器安装
屋面
1
合格

1
4
54
合格
施工资料:序号
资 料 名 称
页数
备 注

1
设计交底及施工图会审
3
2
水电安装专项施工组织设计方案
30
3
工程(设计)变更联系单
4
4
主要设备材料、出厂合格证、检测报告
48
5
隐蔽工程验收记录
17
6
动力、照明配电柜(箱)安装记录
7
7
电缆桥架安装检查记录
1
8
电缆敷设及绝缘电阻测试记录
2
9
配线线路绝缘电阻测试记录
41
10
电气器具绝缘电阻测试记录
2
11
线路、插座、开关接线检查记录
10
12
漏电保护装置摸拟测试记录
5
13
照明全负荷通电试运行记录
5
14
接地装置施工隐蔽记录
1
15
接地电阻测试记录
1
16
避雷针、带安装记录
1
17
管道(设备)强度试验记录
10
18
管道系统冲洗记录
1
19
给水管道通水试验记录
3
20
排水管道灌水试验记录
1
21
排水管道通水试验记录
2
22
排水管道通球试验记录
2
23
雨水管道通水试验记录
2
24
雨水管道通球试验记录
1
25
卫生器具满水和通水试验记录
5

接地装置安装 隐蔽工程检查验收记录编号:(01-18/03-02/04-02/05-16)/ 06-17 /(08-20/09-01)□□□工程名称

分部(子分部)工程名称
防雷及接地装置安装
项目经理
施工单位

验 收 部 位
基础
施工图号
电施-02

施工执行标准名称及编号
GB50303-2002及安装工程施工组织设计、民用建筑防雷及接地〈97浙D2〉标准图
分项工程名称/检验批编号
060701
联系单号或日期
检 查 项 目
检 查 情 况
说明或简图:按电施图-02施工,按进行防雷及接地装置安装。利用建筑物基础地梁下层二根主筋四周通长焊接,并与各避雷引下线处的桩基二根主筋焊接,作为接地装置。防雷接地和保护接地、设备接地合用同一接地体。避雷引下线利用桩内二根φ16主筋与基础接地装置焊通,在A轴交1、6、10、12、13、16、20、轴,在H轴交1、6、8、轴,在D轴交10、12、13、16、19、轴,在L轴交19、22轴增设2处,共设17处避雷引下线。在电气井道处设总等电位接地母线,并按电施图-02引出备用接地。施工质量符合设计要求及施工验收规范。详见电施图-02:

利用基础钢筋接地网焊接
符合要求

接地母线敷设-40*4镀锌扁铁
符合要求

避雷引下线与柱筋焊接
符合要求
检查验收意见
施工单位项目专业质量检查员(签名):项目专业技术负责人(签名):2007年7月2日
专业监理工程师(签名):(建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日
电线导管敷设 隐蔽工程检查验收记录 编号:(01-18/03-02/04-02/05-16)/ 06-17 /(08-20/09-01)□□□工程名称

分部(子分部)工程名称
电气照明安装
项目经理
施工单位

验 收 部 位
一层顶板
施工图号
电施-03、04

施工执行标准名称及编号
安装工程施工组织设计及建筑安装工程施工图集(3)电气工程
分项工程名称/检验批编号
060502
联系单号或日期
检 查 项 目
检 查 情 况
说明或简图:(1~11)轴一层照明及二层插座电线导管敷设按图纸会审纪要、设计联系单及电施图-03、04施工。电线导管导线管采用PVC管粘接敷设,接头紧密牢固。导线管敷设于二层钢筋之间,保护层符合砼要求,管子及灯头盒在砼板内绑扎固定牢固,位置准确。,导线管敷设前均经检查管内无杂物及堵塞现象,管子切口平整、无毛刺,进入接线盒均采用专用端头进行连接。管子弯曲半经均≥10D,弯扁度<0.1D,管子无破裂、无折皱现象。所有材质、规格均符合要求施工质量符合设计要求及施工验收规范。详见电施图-03~04

电线导管敷设 PVC20
符合要求

灯头盒安装
符合要求
检查验收意见
合 格 施工单位项目专业质量检查员(签名): 项目专业技术负责人(签名): 2007年8月16日
专业监理工程师(签名):(建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日
穿楼板刚性防水套管预埋 隐蔽工程检查验收记录 编号:(01-18/03-02/04-02)/ 05-16 /(06-17/08-20/09-01)□□□工程名称

分部(子分部)工程名称
室内排水管道及配件安装
项目经理
施工单位

验 收 部 位
一层顶板
施工图号
水施-03

施工执行标准名称及编号
安装工程施工组织设计及建筑排水硬聚氯乙烯管道安装96S406
分项工程名称/检验批编号
050201
联系单号或日期
检 查 项 目
检 查 情 况
说明或简图:(1~11)轴一层顶板刚性防水套管按水施图-03及图纸会审纪要施工,给排水管穿楼板均采用刚性防水套管预埋,位置准确,固定牢固,套管规格≥穿楼板管道两个规格,套管壁厚及翼环均达到要求。所有材质、规格均符合要求。 施工质量符合设计要求及施工验收规范。详见水施图-03

给排水管穿楼板刚性防水套管DN50~100
符合要求
检查验收意见
合 格 施工单位项目专业质量检查员(签名): 项目专业技术负责人(签名): 2007年8月16日
专业监理工程师(签名):(建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日

将各单体的分部工程装为一册,封面、清单、分部、子分部、材料质保(如单体较多,材料另装一册)隐蔽工程记录(按时间)、测试记录(按表上角编号顺序)、分项及检验批(按规定的编号顺序,因档案馆不收分项,后面拿掉方便)。
水电安装主要有建筑电气、给排水,智能建筑分部、有的地方将自喷单列为一个分部也有、一般你可按GB50300确定分部、子分部、分项。
各隐记可按实际的隐蔽工程做,各试验可按地方表格再根据实际做。(实际上这些试验都是施工及验收规范上规定的)。

118