首页 > 装修问答 > 水电 > 现浇砼板中铺有水电管,在管上一定要有钢筋网片吗规范是如何规定的呢请教中?

现浇砼板中铺有水电管,在管上一定要有钢筋网片吗规范是如何规定的呢请教中?

浏览次数:1174|时间:2024-04-26

热门回答

2024-05-05调皮捣蛋妈
现浇楼板内预埋暗管时,应尽量分散并减小交叉层数,管径应小于1/3板厚,且尽量埋在板截面中心1/3部位,应绑扎牢固定位,不得离板底或畅法扳盒殖谷帮贪爆楷板面太近,以防楼板开裂;当板内埋管多于3根(含3根)并排时,应在垂直走管方向上下各配置直径为2-2.5mm,网格为15-20mm的附加钢丝网,短筋每边伸出大于等于300,埋管应尽量分开,并排数量不得多于8跟,交叉管线不得多于二层,确保管壁至板上、下层受力钢筋间距不小于25mm。
这些应该在结构设计总说明中有,好像没有强制规定。

262

2024-05-13莎拉波哇
您讲的是现在大多数的做法,规畅法扳盒殖谷帮贪爆楷范并没有这样的规定。但许多地方政府的建筑管理部门的消除质量通病的文件有这样的要求。因为各地的规定不同,所以详细的规定请到当地质监站咨询。

130

2024-05-06望天的猪
按要求应该要加钢筋网片,以防板面开裂,如果板厚应该还是可以不加,至于规范好象没有要求,只不过的的地方上有具体的要求:质量通病

270