现浇楼面按图施工后布置的水电管很密,监理不允许浇筑砼。?

浏览次数:2752|时间:2024-04-19

热门回答

2024-04-14吃拉面只喝汤
但由于目前商砼的粗骨料粒径基本在20mm左右,仅提到线管的保护层厚度不得小于15mm,这个GB50303-2002中没有明确提及线管之间的间距不得小于25mm,监理的做法是对的,为了保证楼板的质量

304

2024-04-12yiranrenxiaoyao
管与管之间的净距不应小于混凝土最大粒径电气上没有要求,管太密影响混凝土浇筑质量,但混凝土规范上有相应要求

292

2024-04-13shmilyflying
管道之间间距太小,一般要求间距不小于管子的直径。监理提出这个是对的,楼主可以查一下相关规范。

122