首页 > 装修问答 > 水电 > 接地装置检验批,只有基础做一份吗每层还要做检验批和隐蔽吗 我刚接手水电资料 也搞不明白 请赐教?

接地装置检验批,只有基础做一份吗每层还要做检验批和隐蔽吗 我刚接手水电资料 也搞不明白 请赐教?

浏览次数:1918|时间:2024-04-24

热门回答

2024-04-26永远的终结者
接地装置只有基础上有个检验批!!
2,带隐蔽!,带个隐蔽!、每一层有个避雷引下线工程检验批!1

250

2024-05-04出格范儿
通过基础的接地装置传入大地,一般是焊接在柱子的四个角的钢筋上。也就是打雷的话,基础上利用环形扁铁接地是防雷接地,闪电通过避雷针。这就是整个避雷的系统,你看下电气规范上基础接地检验批的要求,这个每层都有需要做一份检验批和隐蔽,屋面也有个环形的扁铁围绕屋面一圈,反正我的基础就做了一份基础接地检验批加上隐蔽资料。最后就到屋面了。每层的检验批是指电气的接地。这个检验批和隐蔽每层做一份就行了,这个接地是和基础接地不一样的,就是一根圆导线接在钢筋上那种形式,数量大的。所谓等电位简单点的说就是指,比如灯泡,直接引到基础上,顺着屋面柱子四角的钢筋、插座等需要接地的,是防止触电所做的接地,防止因为电压高低不平引起电线短路或引起火灾所做的装置,但是有的工程设计上把这个电气接地汇总会引到基础扁铁上,也有的是单独设置的接地(所以需要认真看下你的电气施工图纸),引下的。一般是在配电室或卫生间才有等电位,你就一层按轴线或房间做两份接地分为好几种形式。这是我所知道的,不知道对你有没有用

240

2024-04-23datang1201
不是,接地引下线也要做隐蔽之类的