首页 > 装修问答 > 其它 > 建筑工地的钢筋房有一台380V7.5KW的电动机用100A的空开100A的漏电断路器可以吗?

建筑工地的钢筋房有一台380V7.5KW的电动机用100A的空开100A的漏电断路器可以吗?

浏览次数:1999|时间:2024-05-18

热门回答

2024-05-16依依0317
还起不了保护作用.732/0;的铝芯塑料绝缘电缆合适

不可以;20A  。应选20~25A的就可以了;的铜芯塑料绝缘电缆或者2;In=20A.1A

  • 通过上面的计算.85≈13.5mm².1A

    在不考虑供电距离的情况下.5。

  • 考虑环境因素和敷设方式的影响留20%的余量.2×13.1~1。在同一位置可以只安装漏电开关.4≈16,选择20A塑壳式微型断路器,In=1,如:Ijs=P/U/√3/cosφ=7500/380/1:DZ47-63/3P  ,100A太大了;  ,即.5mm²,浪费不说.5或者BLV-4×2:BV-4×2,即.5倍。

    1. 先计算电机的电流,选择2.4×(1+20%)≈16,不再安装其它空开了:13;30mA。

      漏电断路器先用DZ47EL-63/3P  .4A

    2. 断路器选择,它们的安全载流量分别是32A和25A:断路器的额定电流应大于线路计算电流的1.2Ijs=1

  • 171

    2024-05-21麦兜林涛
    漏电断路器可以的,空开太大了,20A就够了

    279

    2024-05-05柚子chatmonkey
    不可以

    178