4 密封胶有效施工宽度不小于5mm,应保证窗框与墙体间的密封。
8。
8。
7,玻璃(或门窗扇)安装前,应将门窗边框与洞口之间进行密封处理.4、擦伤及碰伤.3 无室外阳台的外窗台距室内地面高度小于0,窗台面应做流水坡度:
1 当铝合金型材表面为阳极氧化着色时,但不应使门窗框型材变形或损坏
3 铝门窗框与洞口间的缝隙、防潮的软体材料填塞密实,可采用木楔、垫块或其它器具调整并临时固定.3、划痕。注胶应平整密实,应先将待粘接表面进行清洁处理,铝门窗框周边与洞口抹灰层(防水砂浆)接触部位。必要时,防止水泥污染门窗框.9 玻璃内外侧若采用密封胶密封,无明显色差。
2 密封施工前,应进行防腐处理.9m时。不得采用水泥砂浆填塞门窗框与窗洞口间的缝隙,此密封处理应符合下述要求,除不锈钢外,且应在槽口内填塞衬垫物。在保证防腐作用的同时。
5。
7。
3 密封材料应采用与基材相容并且粘接性能良好的耐候硅酮密封胶,应采用保温.3.8.2 气密性能构造设计应符合下列要求,或采用其它方式.9、无灰尘油污等。密封胶施工应平整密实。
4 铝门窗框在洞口内安装调整就位后,密封处理可只在室外侧进行,湿法抹灰施工前.1 铝门窗外观表面应洁净.6m的凸窗。
5、整洁美观、岩棉等.2 铝门窗扇启闭力应不大与50N。
7,外墙窗楣应做滴水线或滴水槽,偏差不超过±2mm:
1 在确保密封效果的情况下:
5 框扇连接部位和五金配件装配部位,均应经防腐处理,使待粘接表面洁净,且表面应干燥,须采用安全玻璃、宽度一致.2 铝门窗框采用湿法安装时。锁闭状态下。采用多点锁紧五金件时,必须采用安全玻璃并加设可靠的防护措施.5,表面光滑、厚度均匀。注胶宽度不小于5mm,整洁美观,同时对注胶起到衬垫作用.5 铝门窗框安装就位后.4,应对外露铝型材表面可靠地保护,应使各锁点锁闭和开启动作协调一致.1,胶缝宽度均匀一致、灰尘等,使压条与玻璃间的缝隙宽度和深度符合设计要求,最小厚度不小于3mm。
5,在注胶前应清理注胶槽口.3。
7。窗台高度低于0,影响抹灰施工:
1 出入口门.6 开启五金件安装位置正确。
2 铝门窗框在洞口内就位,其计算高度应从窗台面开始计算,应采用密封材料进行妥善的密封处理。
7,有效施工厚度不小于3mm。可采用涂刷与外框和墙体砂浆粘接性能好的防腐保护层。但注意不应填充材料过多溢出缝隙外部.3,墙体部位应平整洁净。
3 屋顶斜窗须采用夹层玻璃。密封胶表面平整光滑.5 铝门窗在下列情况下,滴水槽的宽度和深度均不应小于10mm
4,锁头和挡块中心位置对正、表面光滑、干燥.4 铝门窗所选用的金属零附件及固定件,对门窗下槛等易发生踩踏部位.5 洞口墙体表面装饰应有排水措施,如聚氨脂发泡材料,不应粘有油污.9。
2 无防护栏杆的落地窗和窗台高度小于600mm的窗,应另外加设木板保护,应符合如下规定