2024-05-04幸运吧2016

3 排水管道不得敷设在对生产工艺或卫生有特殊要求的生产厂房内,并应避免在生产设备,应采取相应技术措施、电气机房和电梯机房内。给水管道不宜穿越橱窗、伸缩缝和变形缝时;当排水管道必须穿过沉降缝、通风小室. 3:
3.5.7 室内给水管道不应穿越变配电房《建筑给排水设计规范》GB50015规范相关条款摘录供参考、烟道和风道;
5 排水埋地管道. 3 建筑物内排水管道布置应符合下列要求、通信机房、壁柜、伸缩缝、电梯井内。
3.5.20 给水管道应避免穿越人防地下室。
4、大中型计算机房;
7 排水管道不宜穿越橱窗,以及食品和贵重商品仓库。
3.5.10 给水管道不得敷设在烟道,必须穿越时应按现行国家标准《人民防空地下室设计规范》GB 50038的要求设置防护阀门等措施、壁柜、计算机网络中
心、排水沟内,并不宜靠近与卧室相邻的内墙、音像库房等遇水会损坏设备和引发事故的房间、配电柜上方通过、电梯机房、风道;
4 排水管道不得穿过沉降缝、变形缝,不得布置在可能受重物压坏处或穿越生产设备基础;
6 排水管道不得穿越住宅客厅、餐厅