首页 > 装修问答 > 其它 > 地下室设备用房问题?

地下室设备用房问题?

浏览次数:1693|时间:2024-05-10

热门回答

2024-05-06春暖花开cai
地下室设备用房常规包括以下: 给排水专业:水泵加压房及消防水池、生活水池用房;(建筑给水排水设计规范、建筑消防设计规范) 电气专业:配电房、消防控制室;发电机房(火灾自动报警设计规范、民用建筑电气设计规范) 通风采暖专业: 风机房及空调机房。(建筑消防设计规范、民用建筑通风采暖设计规范) 由于各设备用房与其设备容量、大小有关,一般由设备专业根据相关规范计算后提出设备用房的尺寸,再由建筑师设计出具体的位置。 对于大型小区:一般来说: 1、消防水池要400立方、生活水池约200立方,加上水泵房,约400~500平方米; 2、消防控制室约50平方米;配电缉攻光纪叱慌癸苇含俩房约200~300平方米;发电机房约150平米。 3、通风机房如果不是人防地下室可不设,空调机房约300平方米。

145