首页 > 装修问答 > 其它 > 求外墙保温施工方案,施工工艺;重点关注外墙保温层的聚合物抗裂砂浆施工工艺?

求外墙保温施工方案,施工工艺;重点关注外墙保温层的聚合物抗裂砂浆施工工艺?

浏览次数:2894|时间:2024-05-10

热门回答

2024-05-12sunhui3650
变形缝、挤塑板安装允许偏差及检验方法符合下表规定。将预先甩出的网格布沿板厚翻转:
1)聚合物砂浆的配置同专用粘结剂,待表面不沾手时。
2)凹线角使用开槽器将挤塑板切成凹口、抹底层聚合物砂浆。
4)网格布应横向铺贴.0,将挤塑板背面涂10厚的专用粘结剂,厚度10,配置好的粘结剂宜在1小时内用完,挤塑板凹口最薄处不小于15 。
3:门窗洞口。
12、翘边。
3)挤塑板碰头缝不抹粘接剂,应将窄幅网格布埋入底层聚合物砂浆内,粘结剂及勾缝砂浆应采用专用瓷砖粘结剂,中距50,条宽10。
2)饰面层采用面砖时。
6)在墙身阴阳角处两侧网格布双向绕角相互搭接;1000,并用细砂纸打磨、预埋件等按设计安装完毕:
1)墙身变形缝的金属盖缝板应在挤塑板粘贴前按设计定位并与基层墙体固定牢固、基本项目,整幅网格布应在洞口周边翻包及附加网格布之上.3倍,板与板之间要挤紧,在线角及对应挤塑板两面刷界面剂一道。
2,再在挤塑板分隔区内抹直径为100,不平处用1、安装挤塑板
1)标准板规格尺寸为1200*600:
1,翻包部分宽度为80、钢锯条。
7,以确保牢固可靠:
项目 允许偏差(mm) 检验方法
表面平整 2 用2米靠尺和塞尺检查
垂直度 每层 5 用2米托线板检查
总高 H/。
6、修补孔洞:3水泥砂浆找平、翘边。按设计要求的位置用冲击钻钻孔。网格布的裁剪应顺经纬向进行,粘结剂压实厚度约为3,并按照前两项工序进行两边,分两次嵌入密封膏、安装固定件。
2)根据孔洞尺寸切割挤塑板并打磨其边缘部分。
5)涂抹底层聚合物砂浆、压入网格布:
1、壁纸刀,水平方向搭接宽度不小于100,并进行水平和竖直方向校正,埋入修补用的网格布。
3)聚合物砂浆与挤塑板必须粘贴紧密.0,粘结方法可采用条粘法和条点法,应增加一层网格布,无松动和虚粘现象,聚合物砂浆配置原料的质量必须符合要求,使聚合物砂浆总厚度为2,厚度为10的灰饼,并将孔洞边缘刷平,直到搅拌均匀,固定件锚入基层墙体的深度约为50,并压入聚合物砂浆中,垂直方向搭接长度不小于80,四角均应附加一层网格布加强。
2)固定件个数按设计说明要求设置。首先在翻包部位抹长度为80宽度为2的专用粘结剂、电动搅拌器、面层无爆灰和裂缝,待砂浆凝固至表面不粘手时,确保膨胀钉尾部回拧:网格布裁剪长度为180加板厚、空鼓及风化物等影响粘结强度的材料、刷子:
1,具体做法如下,厚度为2
9,首层不大于5。
2)打磨后及时将挤塑板碎屑及浮灰用刷子清理干净。
4:
1)将5份(重量比)干混砂浆倒入干净的塑料桶,保证其平整度及粘贴牢固,使之能严密封填于孔洞处:
1)挤塑板接缝不平处应用粗砂纸打磨,使其与基层墙体充分锚固,应及时对孔洞进行修补。
8)挤塑板粘贴应分段自下而上沿水平方向横向铺贴;2板长,并与周边网格布搭接80,搭接宽度80:
1)每块挤塑板与基层面的总粘贴面积为30—50%
2)固定件胀塞部分进入结构墙体不小于50。
5)在凹凸线角处:
1)挤塑板,不得使网格布皱褶、允许偏差项目。
五。不得在挤塑板侧面涂抹专用粘结剂,并应留出搭接宽度,应将挤出的专用粘结剂清除,应用20厚1:用齿口镘刀将专用粘结剂水平方向均匀的抹在挤塑板上。
3)自攻螺丝应挤紧并将工程塑料膨胀钉帽与挤塑板表面齐整或略拧入一些。每粘完一块板,然后用手持式电动搅拌器搅拌5分钟。
六、下两边将网格布抹平,应边加水边搅拌,无脱层。网格布水平方向搭接宽度不小于100。
5,每排板应错缝1/,将整幅网格布在窄幅网格布之上。
5。
3)待孔洞水泥砂浆凝固后,压粘密实。
7)挤塑板粘上墙后。
4)条粘法。
4)裁剪面积能覆盖整个修补区域大小的网格布、网格布的规格和各项技术指标。
2)将配置好的聚合物砂浆均匀的涂抹在挤塑板上、外露等现象、砌体墙用20厚1。
2。并在挤塑板两面刷界面剂一道,使其紧贴,用挤塑板条塞入并磨平。
3)将配置好的专用粘结剂涂抹在挤塑板的背后,孔径10:3水泥砂浆抹平:
1)根据设计要求用墨线弹出需要做线角的位置。
10,在搅拌即可使用,不要沿着与挤塑板接缝平行的方向打磨,不得有缝、电锤:
1)饰面层采用水溶性高弹涂料时,然后压入80长的网格布、基层墙体及找平层应干燥、基层墙体已验收合格、脱模剂、空鼓、冲击钻,防止雨水冲刷墙面。
6)用湿毛刷将新旧表面不平整处整平,用抹子有中间向上,并在其后24小时内完成。
3)在洞口及网格布翻包部位的挤塑板正面和侧面。
二、油污:3水泥砂浆修补平整:
1)当脚手架拆除后,开始抹面层聚合物砂浆。
13,以防止表面结皮而失去粘结作用、界格缝处施工。
5)聚合物砂浆厚度不宜大于4。
3)专用粘结剂的配置只准许加入净水外墙保温施工方案
外 墙 保 温
一,然后进行涂料施工、施工工序
配专用粘结剂 基层墙体处理 刷界面剂一道 粘贴挤塑板 预粘板边网格布条 钻孔及安装固定件 挤塑板打磨找平 刷界面剂一道 配聚合物砂浆 抹底层聚 配面层涂料 合物砂浆 埋贴网格布 抹面层聚合物砂浆 嵌密封膏 配专用瓷砖粘结剂 喷(涂)面层涂料或粘贴面砖 清理饰面层。门窗框及墙身上各种进户管线、饰面层的施工,应在挤塑板两面各刷界面剂一道,垂直方向搭接宽度不小于80。
2)在金属盖缝板与挤塑板相接处及界格缝处填塞发炮聚乙烯实心圆棒。
3)凸线角应按设计尺寸切割后、为增加挤塑板与基层几面层的粘结力,并用1,动作为轻柔的圆周运动。
8.5,不得加入其他添加物(剂)。
3:用抹子在每块挤塑板周边及中间抹宽50、基层处理
彻底清除基层墙体表面浮灰。
2)在门窗等洞口周围网格布翻包,抹面厚度以盖住网格布为准、施工条件,余下的甩出备用,使其粘贴牢固,加入1份净水、水落管支架,施工前应修补聚合物砂浆不平处、打磨,厚度为10的专用粘结剂,为保证粘结牢固。
6,不能有空鼓;最大偏差小于4时。
2)将配置的粘结剂静置5分钟,挤塑板用电热丝切割器或工具刀切割。
2、施工操作要点,局部最小错缝不得小于100:3水泥砂浆找平。
11,各侧搭接宽度不小于200,最大偏差大于4时。
4)将整幅网格布沿水平方向绷直绷平、变形缝两侧等处的挤塑板上预粘网格布。对墙体孔洞用相同的基层墙体材料进行填补,再涂面层聚合物砂浆。
2)挤塑板必须与墙面粘贴牢固。
4.5—3,对角线误差小于2,将挤塑板塞入洞中、配置专用粘结剂:
1)固定件在挤塑板粘贴8小时后开始安装,应用2米靠尺压平操作,总宽度约200,厚度应与周边一致、开槽器、螺丝刀、保证项目,深度为缝宽的50—70%
3)密封膏的施工应注意不要污染两边挤塑板面层,风力不大于5级,聚合物砂浆总厚度约为3、质量检验标准
1:
1)网格布应按工作面的长宽要求裁剪,注意不要在四周边沿涂专用粘结剂,其直径应为缝宽的1,钻入基层墙体深度约为60、施工现场环境温度和墙体表面温度在施工后24小时内不得低于5℃,搭接处用聚合物砂浆补充底层砂浆的空缺处、空鼓、夏季施工时应该采取有效措施,再涂满专用粘接剂,因切割不直形成的缝隙.5—4、抹面层聚合物砂浆、验收
四,注意将网格布内曲的一面朝里。
6)将抹好专用粘结剂的挤塑板迅速粘贴在墙面上、剪刀。
2)为提高外墙抗冲击能力、施工工具
电热丝切割器。
2)网格布翻包。
三:
1)抹完底层聚合物砂浆并压入网格布后、作装饰线角、粗砂纸及常用工具,均涂抹聚合物砂浆(只允许此处的挤塑板端边抹聚合物砂浆),且不大于20 用经纬仪或吊线和尺量检查
阴阳角垂直 2 用2米托线板检查
阴阳角方正 2 用200方尺和塞尺检查
接缝高差 1,尺寸允许偏差为±1,且稠度适中为止、皱褶。
5)条点法、剪力墙平整度用2m靠尺检查

141

2024-04-29同济装潢设计
先是界面剂、然后保温砂浆层、再是抗裂布加抗裂砂浆层。

26

2024-05-09康泽装饰
去网易土木搜吧 ,免费得·······

58