首页 > 装修问答 > 其它 > 门窗洞口两侧增设构造柱问题?

门窗洞口两侧增设构造柱问题?

浏览次数:871|时间:2024-04-22

热门回答

2024-05-12大实现家
新规范7.3.2条第4款规定:构造柱可不单独设置基础,但应伸入室外地面下穿怠扁干壮妨憋施铂渐500mm,或锚入浅于500mm的基础圈梁内,两条满足其中一条即可。但需注意此处的基础圈梁是指位于基础内的,不是一般位于相对标高0.0m的墙体圈梁。构造柱的钢筋伸入基础圈梁内应满足锚固长度的要求。
对于底层框架砖房的砖房部分,一般允许将砖房部分的构造柱锚固于底部的框架柱或钢筋混凝土抗震墙内(上层与下层的侧移刚度比应满足要求)。
新规范表7.3.1要求较大洞口两侧要设构造柱加强。一般说,内纵墙和横墙的较大洞口,指2000mm以上的洞口;外纵墙的较大洞口,则由设计人员根据开间和门窗洞尺寸的具体情况确定。 不知道楼主满意不

324

2024-05-11米儿土土
这个最好的办法是想设计院提出质疑,叫他们给你一个答复,如果需要加设构造柱,必须出具设计变更。

174

2024-04-27晴猫猫天
你打电话给设计院啊,他们会给你答复的,如果是后面修改的让他们出图~

295