人防通风密闭套管长度。人防通风密闭管预埋时长度是防护墙的厚度吗、、需要出墙吗?

浏览次数:2225|时间:2024-05-12

热门回答

2024-04-26DaisyYaoYao
Ⅱ型用于一端接管。
预埋管出墙的做法是老的做法,可以不管哪端或两端接管,需要及时将翼环外的混凝土清理干净,墙体粉刷时要注意不沾污翼环,应及时地对翼环做防腐处理,预埋管(注意不称为套管)有Ⅰ型和Ⅱ型二种。
接管焊接完成后、预埋时,只有在需要接管的端口带翼环,所以现在用上述方法预埋的占多数,所以拆模后,即两端口皆有翼环。
因为预埋管与墙体平齐,预埋质量不高,以免混凝土浇捣时错位,预埋到位后应用钢筋将管与墙体钢筋焊牢。如果怕搞错、预埋位置与设计要求一致,要注意管径。
Ⅱ型管预埋时要注意方向。
预埋管加工,全部用Ⅰ型管,端口带翼环用于接管的要与接管方向一致,因为与混凝土施工时矛盾较大。
Ⅰ型用于两端接管,预埋管长度与防护密闭墙的厚度一致根据国家建筑标准设计图集07FK02《防空地下室通风设备安装》第48页“风管穿密闭墙做法详图”所示,另一端没有(如扩散室弯头的预埋管),影响后续接管施工,将整个翼环完整地露出来

67

2024-04-29月兮月兮
要出墙,电管宜30—50mm,出墙长度通风大于100mm。人防施工一定要有规范和图集,给排水大于40mm,不要瞎搞,不然后期就不好弄了,并熟悉其内容