请问做3层楼,地基5米深,用混凝土和砖砌上来了,但有一面墙的外面没有土方,我现在在室内回填土,这面会?

浏览次数:1177|时间:2024-05-20

热门回答

2024-05-08虎潜山林
至少应填一半的高度,将墙压变形开裂,不然室外土压太大因为墙5米高,是不行的,一点土不填就上楼板

329

2024-05-11橄榄色的水
直接24墙起来的还是下面37墙上面24墙。建议在外面堆土?如果是五米的话,可能会涨破5米深带地下室么?另外基础墙多宽

256

2024-05-23罗曼蒂克123
知道上海的楼怎么倒的么?单侧土压力是很大的,如果室内要填土,必须做计算。回填时,一是要分层夯实,不要一下子填上来。二是要平衡土压力,可采用墙体两侧同时同步回填的办法,如果另一侧不能填土,可在墙内加拉力,或是墙外加撑力。