首页 > 装修问答 > 其它 > 请问,在一个高层办公楼里,准备将一个层高为5米,面积为900平方米办公室变成复式二层?

请问,在一个高层办公楼里,准备将一个层高为5米,面积为900平方米办公室变成复式二层?

浏览次数:1742|时间:2024-05-01

热门回答

2024-04-24满天星RF
。。详细尺寸。。

66

2024-05-09官官8809
你这种情况,如果建筑高度超过50m应设防烟楼梯间,不超过50m应设封闭楼梯间,详见《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045—95第6.2节。以上楼梯间才算是疏散出口,如果你加的复式二层可直接通向同层处的原有疏散楼梯间还好办,如果不行,该层的任何房间的门口至复式下层的楼梯间之间的距离(包括加建楼梯内的长度)都要满足疏散距离要求,应不大于30m,估计有困难,详见《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045—95第6.1.7条、6.1.8条,虽然这个距离是“宜”,但是有关疏散的问题消防局都卡得比较严。

134