首页 > 装修问答 > 其它 > 请教各地区关于地下室照明设置的问题!?

请教各地区关于地下室照明设置的问题!?

浏览次数:1064|时间:2024-05-14

热门回答

2024-05-04蛋爹是石头
车道部分灯具采用带电池荧光灯这个不可行。本做法,本地消防大队是认可的,但是,我与那个审查图纸的队长讨论过这种做法,显然,他对灯具一窍不通。这种灯是一个支架两套电源系统,正常照明中普通灯管,引接自普通回路,可自由控制点亮。应急照明引接自应急电源,LED订定斥剐俪溉筹税船粳光源,自带蓄电池。断电点亮LED。我见到这种做法很多了,次见到,都气歪我老人家的鼻子。都懂不懂电气啊。

145

2024-05-16鼎御装饰
之所以问这个问题,是因为我曾经参考过几个省市的做法以及他们的一些省图意见(也有可能是消防队提出的意见)提出:“现在市面上绝大多数带蓄电池日光灯外壳无法做到防火,建议应急灯全部采用双火应急灯”。按照常规做法,我也一般都是用的第1,2种做法,但是第3,4种做法,尤其第4种做法,业主方技术人员曾经提出过一个问题:根据《民规》第13.9.12条 ,应急照明电源应符合下列规定:当建筑物消防用电负荷为一级,且采用交流电源供电时,宜由主电源和应急电源提供双电源,并以树干式或放射式供电。应按防火分区设置末端双电源自动切换应急照明配电箱,提供该分区内的备用照明和疏散照明电源。当采用集中蓄电池或灯具内附电池组时,宜由双电源中的应急电源提供专用回路采用树干式供电,并按防火分区设置应急照明配电箱。根据红色字体部分内容,那第4种做法就完全能满足要求,为什么要用前几种,尤其第1,2种做法白白浪费钞票呢?

332

2024-05-12香雪海Jackie
1、分区设置普通照明箱和应急照明箱,车道部分灯具采用带电池荧光灯。

74

2024-05-23hehefatter
回复 9# 老诚对三线制的“接通点亮”深恶痛绝。{:}

195