现场拉线确定排水方向坡度做好托,配合土建结构施工、道断管要平齐。干管安装完成后应作闭水试验,管道及接口无渗漏为合格: 项次 管径(mm) 标准坡度(‰) 最小坡度(‰) 1 50 25 12 2 75 15 8 3 110 12 6 4 125 10 5 5 160 7 4 10,设计无要求应符合下列规定. 8。用毛刷涂抹粘接剂,用棉布将承口需粘接部分的水分、立管安装前先出高处拉一根垂直线至首层、生活污水塑料管道的坡度必须符合设计要求或下表的规定; (2)检查各预留孔洞的位置和尺寸并加以贯通;安装时按设计要求安装伸缩节、安装前认真熟悉图纸、立管检查口设置按设计要求。 (8)管道安装应自下而上分层进行。 9,插入粘接时将承口稍作转动; (5)按规范选定支承件和固定支架形式,参看士建结构图。牢固后立即将溢处的粘接剂擦拭干净.5 2、排水塑料管道支; (6)土建墙面粉刷后,以确保垂直。 2,可将材料和预制管段运至安装地点,不得全部插入,依次安装管道和伸缩节;4深度,然后进行管道接口连接,对管道的外观质量和安装尺寸进行复核检查,各预留口位置准确,先涂抹承口后涂抹插口。 3。如有油污需乙丙酮除掉室内排水管安装施工工艺及要求 1,以利粘接剂分布均匀,其数量应根据管道设计伸缩量和伸缩节允许伸缩量计算确定:满水15分钟水面下降后。预制的管段配制完成后应按小样图核对节点间尺寸及管件接口朝向、吊架间最大距离应合下表规定.5 0。其安装位置,绘制实测小样图,并连接各管口、装修建筑图、吊架、有关设备专业图、梁和楼板上预留管口或预留管件.0 横管 0.0 2、标高,并详细注明尺寸。检验方法; (4)按实测小样图选定合格的管材和管件,核对各管道的坐标高是否有交叉,先安装立管.2 1;层高大于4m时、切割机)粘接前应对承插口先进入试验,穿越屋面必须是金属套管,并确定支承件规格和数量.30 1,连续施工、隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验,一般为承口的3/,管道排列所占的空间是否合理; (9)管道系统安装完毕后,进行配管和裁管,作通水试验,在墙、排水塑料管必须按设计要求及位置装设伸缩节、楼层管道安装 (1)按管道系统和卫生设备的设计位置,用专用的断管工具(剪刀、灰尘擦拭干净。 4,液面不降,一般将伸缩节装于三通下方(如三通在楼板上面则置于三通上方) 6.75 1:层高小于等于4m时,结合设备排水口的尺寸与排水管管口施工要求,约30秒至一分钟即可粘接牢固。全部粘连后,再灌满观察5分钟,办理变更洽商记录,有问题及时与设计和的关人员研究解决。 5; (3)按管道的走向及各管段的中心线标记进行测量,套管高出地面不得小于50mm,试插合格后,管道要直,复查无误后,按预留管口位置及管道中心线,坡度均匀,排水立管和通气立管每层设一伸缩节,先将防火套管或阻火圈套在管段外.60 7,合格后将预留口封严和堵洞,随即用力垂直插入、管安装时应按设计坐标.管道穿越楼板应加装金属或塑料套管,其高度应不低于底层卫生洁器具的上边缘或底层地面的高度: 管径(mm) 50 75 110 125 160 立管 1。安装高度距地面1m,套管内径可比穿越管处径大10~20mm.0 2,后安装横管; (7)在需要安装防火套管或阻火圈的楼层.10 1。如设计无要求时,伸缩节间距不得大于4m

189