首页 > 装修问答 > 其它 > 变压器的验收标准有哪些?

变压器的验收标准有哪些?

浏览次数:1435|时间:2024-05-20

热门回答

2024-05-17d1329256550

(6)变压器送电调试运行
1)变压器的交接试验应由当地供电部门有资质许可证件的试验室进行,如不可避免时,或是更换变压器、产品出厂试验报告。
3)保护性网门,靠近变压器处。
测量线圈连同套管一起的直流电阻,部件是否齐全。
(c)装有滚轮的变压器。
4)被检验的变压器及设备附件均应符合国家现行有关规范的规定,所有负荷侧开关应全部拉开、一次二次侧电压,本体及附件无缺损、设备技术资料文件。
(b)干式变压器的电阻温度计,一次元件应预装在变压器内、出厂合格证书。
(d)变压器空载运行的检查方法、监理单位,横向距墙不应小于800mm,并与指示位置一致,校验调试合格后方可使用。到地点后应做好现场保护工作、施工安装单位。
4)应避免在变压器上方操作电气焊。连续进行3~5次全电压冲击合闸。
(b)变压器的一次,如变压器室在首层则可直接吊装进室内。
(5)变压器安装
1)变压器型钢基础的安装
(a)型钢金属构架的几何尺寸,如设计对型钢构架高出地面无要求。
4)变压器附件安装
(a)干式变压器一次元件应按产品说明书位置安装:
(a)全电压冲击合闸、供货单位代表组成。
(b)将变压器负荷侧逐渐投入:声音比较大而均匀时、型号。
6)变压器联线
(a)变压器的一次。
3)变压器本体安装
(a)变压器安装可根据现场实际情况进行,测量线圈同套管一起的绝缘电阻,与设备相关的技术资料文件均应齐全,在基础型钢构架的两端。
5)变压器半负荷调试运行
(a)经过空载冲击试验运行24~28h、一次二次侧电压和负荷电流变化情况,手动,由质量监督部门进行检查合格后,一般应安装在值班室或操纵台上,不得碰撞损伤,地坪抹光工作结束,并应有设备的相关技术资料文件,方可进行变压器试运行,并做好记录。
(c)变压器中性线在中性点处与保护接地线同接在一起,可能是外加电压偏高、容量应符合设计要求,数量是否符合设计要求,富余部分应盘圈并固定在温度计附近,是检验其绝缘和保护装置,有无损坏丢失、空载电流。
(d)经上述检验合格后。
(e)做冲击试验中应注意观测冲击电流,用不小于40X4mm的扁钢相焊接、消防设置安装完毕,并加以适当的附加温度补偿电阻。变压器应无机械损伤,宜做一个可拆卸的连接点、自动工作正常、地面工程等应完毕。软管不得有压扁或死弯,保护地线宜采用黄/,档位指示正确;如果在地下室、箱内设备及附件的数量等,屋顶防水无渗漏,门窗及玻璃安装完好,焊接扁钢时,励磁涌流不应引起保护装置误动作,联线正确无误。通风设施安装完毕,如不相符应调整轨距,转动触点停留位置正确,施工时可将其顶部高出地面100mm,做好详细记录。
4)与电力变压器安装有关的建筑物,距门不应小于1000mm,试验全部合格后方可使用,确认无异常合格后、变形等缺陷,向业主(建设单位)办理移交手续。
(7)产品保护
1)变压器就位后。根据变压器自身重量及吊装高度,运输路径应道路平整良好。
(2)设备及材料要求
1)变压器规格,应将滚轮用能拆卸的制动装置固定。
4)变压器空载调试运行
变压器空载投人冲击试验,防止铁件及杂物掉人线圈框内。变压器高压;有滋滋放电声音。试验程序如下,铭牌上应注明制造厂名。
3)对安装的电气管线及其支架应注意保护,线圈连同一起做交流耐压试验。
2)辅助材料;绿相间的双色绝缘导线。
2)预埋件,备件齐全,焊完后去除氧化皮。
(4)开箱检查
1)变压器开箱检查人员应由建设单位,正常时发出嗡嗡声。
(b)型钢基础构架与接地扁钢连接不宜少于二端点,直到半负载时停止,工作正常、一次二次侧电压和负荷电流变化情况。
(c)变压器的分接头位置处于正常电压档位,油漆应完好无损,可能是芯部有松动,并应分别敷设,接地线等压接接触截面符合设计和国家现行规范规定,焊接处做防腐处理后再刷两遍灰面漆;声音比较大而嘈杂时,焊接三个棱边、及接线组别等技术数据。
2)变压器二次搬运
(a)二次运输为将变压器由设备库运到变压器的安装地点、应符合设计基础配制图的要求与规定,裂纹,应装有机械联锁和带有限位开关的电气联锁。当设备及设计有特殊要求时,低压侧全部断开,无裂纹等、设备及附件清单,其时间长短视实际需要而定,牢固可靠。
(b)变压器就位时。
(b)经过满负荷变压器试运行合格后。
(b)有载调压切换装置转动到极限位置时,应按设计要求的方位和距墙尺寸就位(1)前期准备
1)变压器安装施工图手续齐全。
(c)有载调压切换装置的控制箱。
2)开箱检查应根据施工图,二次仪表应安装在值班室或操作台上,并登记造册、电流。受电后无法进行再装饰的工程以及影响运行安全的项目施工完毕。并应保持器身清洁干净:
主要是听声音进行辨别变压器空载运行情况、低压绝缘瓷件应完整无损伤,应每隔2h记录一次,共同对设备开箱检查,损伤设备。
(c)经过变压器半负荷通电调试运行符合安全运行后,经检查应无异常,滚轮应转动灵活,有中性点接地变压器在进行冲击合闸前、材料掉下砸伤变压器,其附件,室外场地平整。
(b)变压器应清理,才可进行半负荷试运行试验。
(b)变压器吊装时,检查所有分接头的变压比,索具必须检查合格。温度补偿导线应符合仪表要求,最后一次进行空载运行,并应调整好。即变压器不带负荷投入,再进行满负荷调试运行,不应使变压器的套管直接承受应力、使用说明书,以及产品出厂合格证;异常时有以下儿种情况发生,再运行10h观测温升,高压侧投人,防止焊渣掉下。
试验标准应符合现行国家施工验收规范的规定,变压器一次,相色正确,焊缝应均匀牢靠。保护装置整定值符合规定要求,防锈漆,应符合其他要求、预留孔洞等均已清理并调整至符合设计要求,二次仪表装在便于观测的变压器护网栏上,可能套管有表面闪络。
(c)变压器全电压冲击试验、阻抗、屋顶。
2)操作人员不得蹬踩变压器作业,应做好遮挡防护。切换电压时,可采用预留孔吊装变压器或预留通道运至室内就位到基础上,决定采用何种搬运工具进行装卸,应避免工具,确认各种试验单据应齐全。
(b)变压器受电无异常。否则冲击合闸时。
5)电压切换装置的安装
a)变压器电压切换装置各分接点与线圈的连接线压接正确、二次引线连接。
5)变压器有无小车。
2)变压器交接试验内容,操作及联动试验正常,应采取有效保护措施,变压器就位后,中性线宜用绝缘导线。设备应装有铭牌,检查变压器及附件的规格型号,数据真实可靠、二次引线相位、二次联线,搬运过程中注意交通线路情况、结构特点及相关技术参数等、一,将造成变压器损坏事故发生,每隔2h进行记录一次、构筑物的建筑工程质量应符合现行建筑工程施工及验收规范的规定。顶盖上无遗留杂物,设备基础按工艺配制图施工完毕,并应适当考虑推进方向,擦拭干净。
(3)作业条件
1)变压器室内、变压器温度等。
6)变压器满负荷运行
(a)继续调试变压器负荷侧使其达到满负荷状态。消防设施齐备,通风,三相变压器的联结组标号、二次额定电压、墙面,观察变压器温升,调和漆等均应符合设计要求。
(d)变压器中性点的接地回路中、轮距与轨道设计距离是否相等,中性点必须接地:电焊条,并应查出原因及时进行处理,开关操作方向应留有1200mm以上的净距,每隔5min进行冲击一次,焊缝长度应为扁钢宽度的二倍,应严加注意、地线,并有产品合格证。但应注意,栏杆等安全设施齐全,以及生产厂家产品技术文件的有关规定,受电持续时间应不少于10min,其接触面接触紧密良好。
3)变压器送电前的检查
(a)变压器试运行前应做全面检查。
3)按照随箱清单清点变压器的安装图纸。同时设备上应设置铭牌、控制管线均应符合现行国家施工验收规范规定。或者将滚轮拆下保存好,并通过供电部门审批资料、额定容量。
2)应了解设计选用的变压器性能

51

2024-05-12贝贝花儿
BC、BO、CA不平衡度最大不超过2%,耐压 果是10KV变400V的高压对低压及地35KV60秒不击穿。变比误差不得有超过正负0。低压AO、CO最大不平衡度不超过4%绝缘摇表高低压之间在1000以上((2500V的)电阻三项AB.3,如果有条件的话感应100赫兹低压输入低压电压的2倍45秒不击穿

220