首页 > 装修问答 > 其它 > 请问新建的商主楼五层.一层铺面340平方一分为二170平方还要安装消火栓吗听说200平方以上就要安装消防栓?

请问新建的商主楼五层.一层铺面340平方一分为二170平方还要安装消火栓吗听说200平方以上就要安装消防栓?

浏览次数:1434|时间:2024-04-23

热门回答

2024-04-28天蝎兔兔

你的商住楼规模达不到上述条件:体积大于5000m3 的商店、超过5 层或体积大于10000m3 的非住宅类居住建筑等其它民用建筑、超过7 层的住宅,应该不用设置室内消火栓《建筑设计防火规范》8,室内消火栓等的设置场所.1条.3