首页 > 装修问答 > 其它 > 阻火圈能否安装在楼板上面,或者理解为地面上?

阻火圈能否安装在楼板上面,或者理解为地面上?

浏览次数:2854|时间:2024-05-09

热门回答

2024-05-20张大羊羊
能,这样才能在本层火灾发生时起到阻断着火管道不向上一层蔓延的作用,上面的管继续会烧上去,你想,如果不是从管根阻断,要是安装在地面上那就无法起到阻断作用,应安装楼板下紧贴楼板,那就没意义了

213

2024-05-17注册个名那么难
在较短时间内封堵管道穿洞口:阻火圈的安装应符合产品要求:高层建筑中明设排水塑料管道应按设计要求设置阻火圈或防火套管,安装时应紧贴楼板底面或墙体阻火圈是一般套在排水管道外壁。
我国住建部 CJJ/: 1,火灾发生时芯材受热迅速膨胀.3条,阻止火势沿洞口蔓延。 2。
我国住建部GB 50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》中室内排水系统安装第5、明敷立管穿越楼层的贯穿部位.17条中说明、横管穿越防火分区的隔墙和防火墙的两侧,应在下列位置设置阻火圈;T29-2010《建筑排水塑料管道工程技术规程》(2011年10月1日实施)中第4,挤压管道.1.2,固定在楼板或墙体两侧部位.4条.1、横管穿越管道井井壁或管窿围护墙体的贯穿部位外侧。 并在第5,敷设在高层建筑室内的塑料排水管道当管径大于等于110mm时。 3,并应采用膨胀螺栓固定

119

2024-05-21又肥又馋的兔子
是说只要这两根管凡是经过的楼板处的地方均各安装一个阻火圈,还是说在排水 只要穿越楼板,均要安阻火圈,你前面的说对了。

156