首页 > 装修问答 > 其它 > 无尘净化工程设计分为哪几个要点?

无尘净化工程设计分为哪几个要点?

浏览次数:1563|时间:2024-05-09

热门回答

2024-04-24搜奇猎怪
随着社会的发展,对各行各业的要求越来越高了。环境污染问题也是非常严重了,升旭净化 一家专业的净化公司。已为很多的企业打造了优越的办公环境,让员工怀着愉快的心情工作。一下是无尘净化工程设计要点
1、无尘车间系统室内的空气净化系统可分为水平层流,垂直层流和乱流,选择气流形式一则参照惯例,二则取决于房间的工作参数。
2、无尘净化工程车间设计方案要确定设计方案,必须先对房间的工作性质以及其中的气流条件进行认真的考虑,发尘量大的车间不宜采用地面送风形式,洁净度要求高的车间应尽可能远离其它车间。
3、无尘车间洁净度与换气次数房间的洁净度取决于单位时间的换气次数,因此慎密考虑房间的工作性质,以及生产工艺要求,再决定净化系统的技术参数。
4、结构为了保证气流几乎不受干扰,就必须进行结构设计,必要的谨慎可以防止房间里任何地方的灰尘积。
5、材料作为无尘洁争室顶棚,墙面和地板的材料必须是不宜破裂、不易沾颗粒,以及几乎不起尘的材料,另外根据房间不同的工作条件,还必须考滤材料的化学性能是否稳定。
6、人和物的控制人和物是无尘净化室的主要尘源,因此必须充分控制,例如:在进入净化房前,所有的人都要经过人净系统,更换缉法光盒叱谷癸贪含楷无尘衣,并且要接受净化系统功能的基本教育。
7、压力和气流为了保证房间的洁净度,必须防止外面污染气流进入室内,要达到这个目的,房间里必须保持正压,为了获得所要求的房间压力,必须补充适当的新鲜空气。
8、辅助设备必要时还得安置一些辅助设备:如新风口的空气指示仪,隔断上的传递窗等,这些设备必须适合房间的要求,并且必须真正了解其功能。
9、给排水和送风装置及电源
根据所要运行的车间,提供必须的给排水装置,送风装置和电源,这些装置和所涉及的设备必须易于使用和设计,同时不得有悖于空气净化系统
,洁净室的规划一般性的规划重点
净化工程公司解说:洁净室的整厂规划,因涉及范围极广,需建筑、水电、空调、环保、防震、制造等各项专业人才共同规划,尽管不少洁净室规划,多需要就于既有的建筑物,然而,为避免失误庆尽可能事先确认下事项:1、洁净度等级,2、室内平衡措施,3、温湿度要求,4、机器设备之必要性,5、确定生产流程,6、局部排气之必要性,7、日后扩充弹性,8、足够维护保养空间,9、空调送风方式,10、员工休息区之安排,11、设施与动力之配置,12、室内净高与楼板载重,13、设备空间与管道间,14、门窗宜少,气密性要佳,15、静电、振动及噪音,16、生产线与活动线少交,17、公害、污染与防灾,18、安装及运转成本之衡量。

21