3室2厅的房屋,需要那些空气开关?

浏览次数:1897|时间:2024-05-12

热门回答

2024-05-13精灵酱酱儿
详细配置请结合你的用电量和线路布置选择,1个1P10A的照明4-5个的1P16A的空调用,热水器和插座,厨房肯定是专线用1P20A,厨房的用电量最大也是专线也要用到1个1P20A客厅和餐厅的插座可以是一路要用到1个116A的,空调,还有2个1P16A的热水器用,插座)都是独立供电的那么每个房间都要用到3个(一个1P10A.要是线路没有分的那么细那哟看你的线路是怎样布置的,插座至少也的分2路要用2个1P16A的,那么在加上3个32A的漏电开关分别控制厨房。
你要是能把电施图晒晒,如果想分的详细点,2个1P16A的)卫生间热水器都是专线要用到2个1P16A的。有几个方案。还有一个2P60A的总开关.每个房间的线路(照明,又不让线路故障时相互影响,别忘了还要配个2P32A-40A的漏电开关(要用多大还要看你是接在哪个位置):
1,一般也会有1个2 P总开关40A-60A。
2,我能给你一个详细的配置单。以上这些仅供参考

298

2024-05-18我是基里连科
总开63安,卧室25安,空调柜机,快速热水器40安,餐厅,厨房32安,客厅25安,卫生间25安,弱电电源20安。

199

2024-04-27ryanhui123
漏电开关就可以了。总闸分出漏电开关,就可以了

100