首页 > 装修问答 > 其它 > 多联机室内外机超配的后果?

多联机室内外机超配的后果?

浏览次数:2520|时间:2024-05-11

热门回答

2024-05-10小苹果草莓心

空调室内机超配幅度过大,所有的电控部件发热严重;超配比例已经超过了空调厂家给出的建议范围超配45%,机组电流过高,如果室内机长时间全开;
容易出现变频模块烧毁,则会导致空调压缩机长时间处在最高频率运行、其它电气部件损坏等故障;
短时间室内机全开问题不大,只是室内机的制冷效果差而已

161

2024-05-05monica的私人花园
全开制冷效果会变差,由于温度长时间降不下去空调会长时间处于满负荷运行状态,耗电是肯定的了

23

2024-05-06琳子Yulander
我认可一楼的回答
首先你要确认超出厂家规范的130%的要求能不能开机,如果能启动运行内机的实际输出冷量是达不到标称冷量的,这就是一个实际能力,在我手中的技术资料中,有的部分厂家会给出配置的时候内机的实际输出值,再通过实际输出值去演算是否能够满足房间的负荷需求,因为我们设计的时候房间设备冷量往往要大于实际需求的。

49