首页 > 装修问答 > 其它 > 建筑设计防火规范门窗耐火0.5h算防火窗吗?

建筑设计防火规范门窗耐火0.5h算防火窗吗?

浏览次数:794|时间:2024-05-09

热门回答

2024-05-04穗宝儿yz
0.5小时耐火极限是丙级。
1)按耐火极限:防火门、窗分为甲、乙、丙三级,耐火极限分别不低于1.50h, 1.00h,和0.50h,对应的分别应用于防火墙、疏散楼梯门和竖井检查门。
(2)按材料:可分为木质、钢质、复合材料防火门。
(3)按门扇结构:可分为带亮子,不带亮子;单扇、多扇;全玻门、防火玻璃防火门。
防火窗是采用钢窗框、钢窗扇及防火玻璃制成的,能起到隔离和阻止火势蔓延的窗,一般设置在防火间距不足部位的建筑外墙上旦攻测纪爻慌诧苇超俩的开口或天窗,建筑内的防火墙或防火隔墙上需要观察等部位以及需要防止火灾竖向蔓延的外墙开口部位。
防火窗按照安装方法可分固定窗扇与活动窗扇两种。固定窗扇防火窗,不能开启,平时可以采光,遮挡风雨,发生火灾时可以阻止火势蔓延;活动窗扇防火窗,能够开启和关闭,起火时可以自动关闭,阻止火势蔓延,开启后可以排除烟气,平时还可以采光和通风。为了使防火窗的窗扇能够开启和关闭,需要安装自动和手动开关装置。防火窗的耐火极限与防火门相同。设置在防火墙、防火隔墙上的防火窗,应采用不可开启的窗扇或具有火灾时能自行关闭的功能。

265

2024-05-22changyin1116
一般来说,机房,走道,车间,办旦攻测纪爻慌诧苇超俩公室,化工室,这些地方都是要设置带观察窗的防
火门。观察窗不超过门面积的15%,15%-30%要单独做检测报告,超过30%以上称为防火玻璃门
A类防火门---完全隔热防火门,在规定的时间内能同时满足耐火隔热性和耐火完整性要求,耐火等级分别为0.5h(丙级)、0.10h(乙级)、1.5h(甲级)和2.0h、3.0h。
B类防火门---部分隔热防火门,其耐火隔热性要求为0.5h,耐火完整性等级分别为1.0h、1.5h、2.0h、3.0h。
C类防火门---非隔热防火门,对其耐火隔热性没有要求,在规定的耐火时间内仅满足耐火完整性的要求,耐火完整性等级分别为1.0h、1.5h、2.0h、3.0h。英国BS标准中,就有非隔热防火门的内容。

93