首页 > 装修问答 > 其它 > 厂房屋面彩钢板厚度没有达到0.5mm,彩钢板屋面的防雷具体怎么做?

厂房屋面彩钢板厚度没有达到0.5mm,彩钢板屋面的防雷具体怎么做?

浏览次数:2564|时间:2024-04-29

热门回答

2024-04-28聪聪老头
所以无法作接闪器——就在屋面上按规范加接闪带或接闪杆、达到规定厚度的彩钢板屋面:} 查看原帖>结构说彩钢板屋面的厚度只有0,特别说明接闪带或接闪杆的具体安装由结构专业(让结构专业和厂家协商)解决,给点颜色让他们瞧瞧;>.47mm,看以后还敢这样做。谁让结构专业不选符合GB50057-2010中规定可以作为防雷接闪器的。{

162

2024-04-24美丽先生的店
还解决了很多麻烦事。彩钢板屋面上固定接闪器;>,建筑专业虽然有标准图集,但总不及直接利用彩钢板屋面来得方便,且彩钢板屋面上固定接闪器容易发生一些问题。 查看原帖>加0.03mm不仅仅省钱

198

2024-04-28潇湘涵雪
还有玻璃屋面,如果采用隐框结构,防雷也很头痛。隐框玻璃幕墙的侧击雷防护,似乎也没有什么好办法。 查看原帖>>

263

2024-05-10sunhui3650
询问:老大预防电式避雷针,是什么玩意,以前据2002老哥说上海防雷办不认可。。。 查看原帖>>

184

2024-05-08shazidoumei
墙角总是存在的啊。 另外,对这一条依据不是很理解。按滚球法的基本原则,凡滚球能够触碰到的地方,都有不能忽略的雷击概率。对二类防雷建筑,45m以上就会被滚球碰到,为什么还要60m以上,而且只含总高20%的部分,才考虑侧击雷。难道滚球法对侧击失效了吗? 查看原帖>>

269

2024-04-23大酸杏儿
你们建筑专业为什么没做厚点,这是问题。通常情况都满足0.5mm要求。看来提建筑资料要加一句了:彩钢板厚度或者利用彩钢板下面的檩条、钢梁做网格。檩条和彩钢板的连接……是个问题 查看原帖>>

165