首页 > 装修问答 > 其它 > 楼板上搭设脚手架是否必须使用垫板是那部规范规定了的?

楼板上搭设脚手架是否必须使用垫板是那部规范规定了的?

浏览次数:819|时间:2024-04-24

热门回答

2024-05-07政哥哥哥哥哥哥
你说的是模板支撑吧
支撑下面为了合理传力的需要,是要垫个垫板的
请参照《JGJ162-2008建筑施工模板安全技术规范》

139

2024-05-12好心坏丫头
为整体性好要求为通长垫板,但砼基础下方的排架支撑不得拆除,建议你铺设木板、断裂,以扩大承压、250宽模板作为垫板,防止砼开裂要计算,底部砼的支撑可能是拆除的。
只有当支撑立杆的基础是素土时候会使用50厚、破碎,另外你的脚手架可能比较高,建议请总共计算。
也许你问题是裙房屋面上搭设标准层的外脚手架。
楼板上搭设排架或脚手架要通过计算,对于屋面的砼保护你应该铺设木板,一般在下层砼强度达到百分之七十五时可以在上方搭设排架。
只有在立杆基础的砼不足以支撑荷载情况下需要设置垫板

61

2024-04-24贝贝克2011
必须使用,以曾大受力面积,减少压强。JGJ98——2001

38

2024-04-20wangeunice
你说的是模板支撑吧
支撑下面为了合理传力的需要,是要垫个垫板的
请参照《JGJ162-2008建筑施工模板安全技术规范》

123